    Hallo Zusammen,

    Projekt an der Hochschule: PID-Regler für Temperaturregelung.

    Ich habe einen PID-Regler realisiert der die Temperatur in einem Modul regeln soll (Entwicklungsumgebung Twincat3).
    Dazu habe ich den Funktionsblock FB_BasicPID verwendet die Soll- und Isttemperatur und die PID Werte werden hier übergeben und intern berechnet,
    sodass ich am Ausgang des Reglers einen Wert habe, der sich ständig ändert.
    Das heizen soll über ein Halbleiterrelai (SSR) funktionieren.

    Mein Problem:
    Ich weis, dasss ich dazu eine PWM verwenden muss, damit ich die gewünschte Temperatur mit möglichst wenig Überschwingung erreiche.
    Doch ich weis nicht wie ich diese PWM realisieren soll.
    Ich darf keine weitere lizensabhängiges FB verwenden, sondern sollte/muss die PWM Steuerung "zu Fuß" programmieren.

    Bin recht neu hier und arbeite mich seit 1-2 Monaten erst ein in Twincat3.

    Kann mir da evtl jemand weiterhelfen?

    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Reply With Quote Reply With Quote PWM für PID-Ausgang - Twincat3  

  2. #2
    Join Date
    02.11.2015
    Location
    Aachen
    Posts
    238
    Danke
    44
    Erhielt 52 Danke für 44 Beiträge

    Default

    Hallo MZo,

    wenn das Ausgangssignal ein normiertes Signal im Bereich 0 ... 1 ist, kannst du beispielsweise den PWM Baustein von OSCAT benutzen. Den kannst du mit n bisschen Gehirnschmalz aber auch selber schreiben.

    Du musst nur beachten, was der Tyro / das Halbleiterrelais für Nenndaten hat (minimales Puls-Pausenverhältnis, maximale 100% Zeit... schau da mal ins Datenblatt).

    Viele Grüße

  3. #3
    Join Date
    12.10.2010
    Posts
    7
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo MZo,

    das ist recht einfach. Ich kann Dir einen fertiogen FB zusenden, den ich unter twinCat 2 in AWL gemacht habe.
    Der Eingang in dieses Bausteines bekommt 0 - 100 %, und einen Wert ( Zeitbasis ) der bestimmt wie schnell das
    PWM Signal ist.
    Er sieht wie folgt aus:

    FUNCTION_BLOCK Allg_FB_PWM
    VAR_INPUT
    IN_Freigabe : BOOL;
    IN_Sollwert : REAL;
    IN_Zeitbasis : INT := 1000;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    OUT_PWM_Signal : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    Sollwert_INT : INT;
    Taktlaenge : INT;
    Zeitbasis_Time : TIME;
    Zeitbasis_Timer : TON;
    Taktlaenge_Time : TIME;
    Takt_Timer : TOF;
    Takt_Trigger : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR

    (* Dieser Baustein erzeugt ein PWM Signal bei einem Eingang von
    0-100% des Einganges. Der Baustein ist Zykluszeitabhängig, deshalb muss die
    Zeitbasis angegeben werden. *)

    (* Wandlung Sollwert *)
    LD IN_Sollwert
    REAL_TO_DINT
    DINT_TO_INT
    ST Sollwert_INT

    LD Sollwert_INT
    GT 1.0
    AND IN_Freigabe
    JMPC Go
    LD 0
    ST Sollwert_INT
    LD FALSE
    ST OUT_PWM_Signal
    RET
    (* Prozentuale Taktlänge berechnen *)
    Go:LD IN_Zeitbasis (* 1ne Sekunde *)
    DIV 100 (* 10 ms *)
    MUL Sollwert_INT
    ST Taktlaenge

    (* Zeitbasis, also Länge des Taktes pro Zeitbasis in Zeit umrechnen *)
    LD IN_Zeitbasis
    INT_TO_TIME
    ST Zeitbasis_Time

    (* Timer für Zeitbasis *)
    LD IN_Freigabe
    ANDN Takt_Trigger
    ST Zeitbasis_Timer.IN
    CAL Zeitbasis_Timer(PT :=Zeitbasis_Time)
    LD Zeitbasis_Timer.Q
    ST Takt_Trigger

    (* Länge des Taktes pro Zeitbasis in Time umrechnen *)
    LD Taktlaenge
    INT_TO_TIME
    ST Taktlaenge_Time

    (* Takt ausgeben *)
    LD IN_Freigabe
    AND Takt_Trigger
    ST Takt_Timer.IN
    CAL Takt_Timer(PT :=Taktlaenge_Time)
    LD Takt_Timer.Q
    ST OUT_PWM_Signal

    Also bei einer Zeitbasis von 1000 und einer Zykluszeit von 1 ms ergibt sich
    für jeden Takt des PWM Signals eine Länge von 1 sek. (1000 ms )
    Bei einem Sollwert von 10.0 ergibt sich 900ms aus und 100 ms ein.

    Das ganze habe ich bei Bedarf auch für sehr schnelle Zykluszeiten gemacht,
    um Beispielsweise Gleichstrommotoren in der Drehzahl zu regeln.


    Gruß Jörg

  4. #4
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    229
    Danke
    102
    Erhielt 46 Danke für 41 Beiträge

    Default

    Abhängig von der Zykluszeit des Reglers und der Taskzeit der Steuerung wär zum Beispiel für den PWM-Teil ein freilaufender Zähler denkbar, der in jedem Zyklus inkrementiert wird (Byte). Der zählt jetzt bis zu einem von Dir definierten Wert hoch und wird auf Null zurückgesetzt.
    Der Ausgang wird über einen <= Vergleich des PID-Ausgangswerts mit dem Zahlerwert geschaltet. Dafür muss der PID-Ausgangswert auf Deinen gewählten Zählbereich normiert werden.

    Beispiel:
    Zähler 0...100
    PID-Ausgang 0...100%

    Wenn PID-Ausgang > 0 und Zähler >= PID-Ausgang dann Heizausgang ein.

  5. #5
    Join Date
    11.09.2012
    Location
    obostenoderwestendaheimistesambesten
    Posts
    300
    Danke
    1
    Erhielt 56 Danke für 46 Beiträge

    Default

    Ich hab's mal so gelöst :
    20190514_213249.jpg
    Wollvieh.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu wollvieh für den nützlichen Beitrag:

    MZo (24.05.2019)

  7. #6
    MZo is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.04.2019
    Posts
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Soo, Hallo nochmal,

    Tut mir leid für die späte Rückmeldung, war ziemlich angeschlagen und lag im Krankenhaus..

    Danke auf jeden Fall für eure Hilfe

    das ist recht einfach. Ich kann Dir einen fertiogen FB zusenden, den ich unter twinCat 2 in AWL gemacht habe.
    Dein Code wäre ziemlich interessant eigentlich sowas ähnliches habe ich auch versucht nur ich blicke nicht so genau durch, da ich nur in ST programmiere und nicht AWL, schade..

    @wollvieh danke für dein Codebeispiel

  8. #7
    MZo is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.04.2019
    Posts
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo wollvieh,

    ich habe in meinem Programm die PI Werte bestimmt und zwischen 0-255 skaliert. Sprich ich mach bei Reglerausgang>255 Heizen und Reglerausgang zwischen 0-255 PWM.
    Dein Code habe ich zum Testen in einem Funktionsblock verwendet. Die rPwmFrequenz ist bei mir 255 und rDutyCycle der skallierter Reglerausgang.

    Habe ich die Werte soweit richtig bestimmt?, muss ich noch andere Variablen definieren? und wie genau muss ich diesen Funktionsblock in main() dann aufrufen?

    Sry wenn ich mich gerade dumm anstelle, aber ich mach sowas zum ersten mal ^^

    Danke schon mal für deine Hilfe

  9. #8
    Join Date
    11.09.2012
    Location
    obostenoderwestendaheimistesambesten
    Posts
    300
    Danke
    1
    Erhielt 56 Danke für 46 Beiträge

    Default

    rPwmFrequenz von 255 würde 255Hz bedeuten, das heißt 4ms PWM Grundzeit, so schnell ist deine SPS sicher nicht. Sinnvolle Werte sind hier 0,1 (10s) bis 10,0 (100ms) PWM Grundzeit. Und Deine 0 bis 255 für 0..100% PWM Duty Cycle musst Du dann mittels Dreisatz nach 0..1.0 rDutyCycle umrechnen und dem FB Eingang rDutyCycle zuweisen.

    https://5volt-junkie.net/was-ist-pwm...ines-tutorial/
    Last edited by wollvieh; 24.05.2019 at 12:26.

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu wollvieh für den nützlichen Beitrag:

    MZo (28.05.2019)

  11. #9
    MZo is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.04.2019
    Posts
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Okay verstehe, danke für deine Antwort

    und was genau ist "rtmp" ? Muss da bei der Berechnung die Zahl 1000.0 bleiben oder ist die Zahl gleich der Taskzyklus?

    Mein Beispiel: Das hier rufe ich bei mir im Main auf

    Code:
    IF Output < 255 AND Output > 0 THEN
    temp:= (Output * 100) / 255;
    fb_PWM(rDutyCycle:= temp, rPwmFrequency:= 0.1, xPwmOut=> );
    IF fb_PWM.xPwmOut THEN
    Heizen := TRUE;
    END_IF
    END_IF
    Mein fb_PWM Baustein habe ich von dir übernommen, doch ich kann hier nicht pulsen (siehe Bild) auf dem Pulstimer.Q kommt nie eine True zustande bei mir..
    Attached Images Attached Images
    • File Type: jpg 1.JPG (32.5 KB, 31 views)
    Last edited by MZo; 28.05.2019 at 12:46.

  12. #10
    Join Date
    11.09.2012
    Location
    obostenoderwestendaheimistesambesten
    Posts
    300
    Danke
    1
    Erhielt 56 Danke für 46 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Auszug aus Deinem Code : temp:= (Output * 100) / 255;
    Das ist nicht richtig. Bei Output 255 ergibt das 255*100 /255 = 100.

    richtig wäre :
    temp:= ( 1.0 / 255 ) * Output --> ( 1.0/255 ) * 255 = 1.0
    rDutyCycle MUSS zwichen 0.0 und 1.0 betragen !

    P.S.: die rTemp 1000 sind 1000ms, da die Timer Millisekunden als Auflösung verwenden
    Last edited by wollvieh; 29.05.2019 at 11:39.

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 19.01.2018, 10:32
  2. PWM-Ausgang verstärken an S7-1200
    By ElCapo in forum Antriebstechnik
    Replies: 0
    Last Post: 08.12.2017, 19:45
  3. 0-10V Ausgang über PWM (S7-1200)
    By SpaeniAG in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 2
    Last Post: 02.10.2017, 07:35
  4. Step 7 Ausgang PID Regler
    By nguimo in forum Simatic
    Replies: 19
    Last Post: 06.02.2014, 09:40
  5. PWM setzt Ausgang
    By Domi55 in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 04.06.2011, 23:45

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •