Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 2 of 2

Thread: Modbus Ausgabe DI Status an Übergeordneten Modbus Master

  1. #1
    Join Date
    17.05.2019
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    vorab, ich habe zuletzt vor 3 Jahren im zuge meiner BA mit Codesys Programmiert bzw. mich damit beschäftigt - und mich damals schon sehr schwer getan.
    Nun stehe ich vor folgender Aufgabe.

    Für einen Testaufbau muss ich den Status der 16DI über eine Abfrage auf Modbus ebene realisieren.
    Die CPX-E wurde als Slave Konfiguriert und ich kann die Register auslesen und Setzen.

    Woran ich aktuell scheiter ist den Status der Eingänge im Register abzubilden.

    Über hilfe wäre ich unglaublich dankbar, die Systemkonfiguration sieht folgendermaßen aus.

    Systemkonfiguration:


    • Festo CPX-E-CEC-M1-EP
    • 16DI
    • 8DO
    • Modbus/TCP zu einer Windows Applikation
    • CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF


    Viele grüße und danke vorab.
    David.
    Reply With Quote Reply With Quote Modbus Ausgabe DI Status an Übergeordneten Modbus Master  

  2. #2
    Join Date
    01.06.2005
    Posts
    84
    Danke
    11
    Erhielt 48 Danke für 21 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ohne das System zu kennen:
    Wenn Du im Modbus-Konfigurator die 16 DI konfiguriert hast, dann kannst Du die Register entweder direkt über die Adresse im Prozessabbild ansprechen (z.B. %IX0.3) oder aber, viel besser:
    Du weißt den Adressen globale Variablennamen direkt im Konfigurator zu. Z. B. Input 3, der dann auf %IX0.2 liegt. Diesen Variablennamen Input2 kannst Du dann global im Projekt verwenden.
    Schöne Grüße

    Roland Wagner
    CODESYS Group

Similar Threads

  1. EthernetIP-Master / Modbus-Master
    By mkersch in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 27.04.2013, 18:19
  2. Modbus über ET200s Modbus Master Modul
    By vollmi in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 19.11.2012, 13:37
  3. Modbus RS485 Master
    By bastian c in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 23.04.2011, 12:30
  4. Modbus Master
    By ellawo in forum Feldbusse
    Replies: 12
    Last Post: 18.02.2011, 08:09
  5. Replies: 0
    Last Post: 05.08.2010, 07:14

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •