Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Verbindungsprobleme Fernwartung

  1. #1
    Join Date
    10.07.2019
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wir verwenden XV300 Panel bei unserem Kunden mit XSoft Codesys 11. Vor einigen Monaten hatten wir noch ein Fernzugriff auf die Steuerung über ein Modem von Secomea. Seit einiger Zeit ist es aber nicht mehr möglich sich mit der Steuerung zu verbinden. Es kommt die Fehlermeldung „Es antwortet kein Gerät auf die Scananforderung“.
    CodesysNoResponse.png
    Es ist aber auch kein Problem die Steuerung zu pingen.
    PingCommand.png
    Ich habe auch die Kommunikation über Wireshark beobachtet.
    Wireshark2.jpg
    Beim Aufbau der Verbindung sehe ich bei Wireshark, dass die Anfrage abgelehnt wird. (Siehe Wireshark2 [SYN],[RST, ACK]). Bedeutet das, dass der Kunde eine Firewall benutzt und die Anfrage ablehnt oder kann es auch andere Gründe geben?

    und noch ein paar weitere Fragen:


    1. Was kann ich generell versuchen um eine Verbindung herstellen zu können?
    2. Kann das Fernwartungsmodem die Probleme verursachen?
    3. An wen kann ich mich noch wenden um das Problem zu lösen?


    Vielen Dank schon mal!
    Reply With Quote Reply With Quote Verbindungsprobleme Fernwartung  

  2. #2
    Join Date
    10.03.2009
    Location
    Verl
    Posts
    707
    Danke
    328
    Erhielt 168 Danke für 141 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by mtcool View Post
    Bedeutet das, dass der Kunde eine Firewall benutzt und die Anfrage ablehnt oder kann es auch andere Gründe geben?
    Das ist durchaus möglich, wenn die WAN-Verbindung übers Kundennetzwerk aufgebaut wird. Als erstes würde ich den Admin beim Kunden fragen, ob er irgendwelche Ports gesperrt hat bzw. ob der für dich erforderliche Port nach wie vor offen ist. Andersherum kann es aber auch an eurer Firewall in der Firma liegen oder kannst du das ausschließen?

    Quote Originally Posted by mtcool View Post

    1. Was kann ich generell versuchen um eine Verbindung herstellen zu können?
    2. Kann das Fernwartungsmodem die Probleme verursachen?
    3. An wen kann ich mich noch wenden um das Problem zu lösen?
    Zu 1: Wenn der Ping funzt, dann besteht ja eine Verbindung. Würde wie gesagt mit dem Admin sprechen. Vielleicht kannst du auch einmal schauen, ob du auf das Webinterface vom Router kommst. Wenn ja, dann liegt es sicher an der Firewall beim Kunden.

    Zu 2: Natürlich. Wenn das Gerät ebenfalls über eine integrierte Firewall verfügt und/oder jemand an der Konfiguration rumgespielt hat.

    Zu 3: Wenn es nicht an der IT beim Kunden liegt, vielleicht mal den Routerhersteller anrufen und mit ihm die Konfiguration durchgehen. Aber wenn es schonmal funktioniert hat, dann tendiere ich eher auf Firewall.
    Viele Grüße

    Sven Rothenpieler


    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!


  3. #3
    Join Date
    24.07.2013
    Posts
    567
    Danke
    1
    Erhielt 163 Danke für 133 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    was ist genau CODESYS11 für ne CODESYS Version?
    CODESYS V3.5.x.x?
    Es gab mal einen Fehler im Gateway für mich hört es sich so an als wäre das dein Problem.
    Die Lösung wäre ein Gateway in neurere Version verwenden.
    Alternativ könntest du auch ein Gateway auf der SPS verwenden... ( also z.B einen PI mit CODESYS runtime) das wäre auch ein Workaround.

    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Similar Threads

  1. WinCC WinCC 7.4 Verbindungsprobleme
    By StoneQuarz in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 19.12.2017, 17:56
  2. LOGO! V8 Verbindungsprobleme
    By Nobili in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 2
    Last Post: 11.12.2016, 23:49
  3. Libnodave<->S7 Verbindungsprobleme
    By Magoo50 in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 8
    Last Post: 04.04.2011, 18:42
  4. TP177A Verbindungsprobleme
    By PhGruber in forum HMI
    Replies: 9
    Last Post: 24.03.2010, 15:26
  5. OP3 Verbindungsprobleme
    By st.sch. in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 16.05.2009, 23:25

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •