    Hallo Leute,

    Ich möchte gerne einen Füllstand in einen Behälter visualisieren, der sich mit dem aktuellen Niveau verändert, soweit ganz simple.

    Ich kenne das von Siemens WinCC, da nehme ich einfach eine Balkenanzeige, blende alles aus (Skala usw) und verknüpfe diese mit einer Variable.

    Das gleiche hätte ich im TwinCat mit "BarDisplayImage" aus der Toolbox probiert, bekomme dass aber aus folgenden Gründen leider nicht hin:
    > Hintergrund lässt sich nicht unsichtbar machen (nur gelb,rot,grün,blau,grau zur Auswahl)
    > Ausrichtung des Balkens ist abhängig von Höhe und Breite, für mein Visubild unpassend da im Behälter jetzt das Niveau von links nach rechts angezeigt wird usw.

    Gibt es hier eine Bessere Lösung oder übersehe ich ein paar wichtige Parameter ?

    Danke im Voraus !
    Lg Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote TwinCat 3 - Visualisierung Füllstand/Niveau  

  2. #2
    Join Date
    25.11.2010
    Location
    OWL
    Posts
    1,011
    Danke
    32
    Erhielt 264 Danke für 228 Beiträge

    Default

    "BarDisplayImage" klingt nach PLC HMI. Nimm ein einfaches Rechteck, so hoch wie der max. anzuzeigende Wert. Dann mit der Eigenschaft "Relative movement/Movement top-left/Y" die obere Kante des Rechtecks abhängig vom Wert verschieben: Max. Wert-Aktueller Wert.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu StructuredTrash für den nützlichen Beitrag:

    Stefan20 (11.07.2019)

  4. #3
    Stefan20 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.06.2019
    Location
    Österreich
    Posts
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super, Danke für die Hilfe, genauso funktioniert es !

    Skaliere mir den jetzt den Messwert genau auf die Größe des Rechtecks, und verwende diesen dann so wie du es geschrieben hast.

Similar Threads

  1. TwinCAT 3 Visualisierung-Platzhalterkonzept
    By patrick95 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 30.11.2017, 18:33
  2. TwinCat Visualisierung
    By Bambam in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 11.08.2010, 12:32
  3. Visualisierung Twincat\CoDeSys
    By Pepper in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 14.05.2009, 10:12

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •