Impulse vom Durchflussmesser werden nicht erkannt

Crashy

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen Durchflussmesser nachfolgender Spezifikationen:

Max. Working Current : 15mA (DC5 V)
Min. Working Voltage: DC 4.5V
Working Voltage:DC 5V~24V
Load Capacity: =10 mA (DC 5 V)
1L water = 12Pulse

Wenn ich das Rädchen so drehe, dass ich gerade einen Impuls bekomme (messe dann 24V am Signalausgang) und an eine Digitalklemme stecke, dann bricht die Spannung auf 6,2V ein.
Wenn ich den Durchflussmessr an einen Optokoppler anschließe und dann auf den Eingang gehe reagiert dieser entsprechend auf die Impulse.

Die Eingangsklemme ist eine KL1408.

Was mache ich falsch ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie versteh ich die Frage oder das Problem nicht so recht. Wenn Du einen Optokoppler anschließen kannst solltest Du die Schaltungstechnik verstanden haben.
Wenn Du ein Multimeter benutzt ebenso. Gegen welches Potential misst Du denn die 24 V? Skizziere doch mal die Schaltung, bei der die Spannung auf 6,x V zusammenbricht.

Tendenziell würde ich auch an openCollektor denken, aber das mit den 6 V finde ich erstmal eigenartig.
 
Der Durchflussmesser hat Vcc, GND und Signalausgang. Angeschlossen an 24V.
Das Potential ist bei der Beckhoff das gleiche wie beim Durchflussmesser.

Wenn ich den Durchflussmesser langsam drehe bekomme ich 4 Impulse á 24V pro Umdrehung.
Wenn ich den Signalausgang nun auf die Beckhoffklemme lege, dann habe ich keine 24V, sondern nur 6,2V.

Lege ich den Signalausgang auf A1 von einem Optokoppler (A2 auf GND), dann schaltet dieser bei jedem Impuls.
Lege ich nun noch das 24V-Potential auf 13 und gehe von 14 auf die Eingangsklemme, dann schaltet auch die Klemme bei jedem Impuls.

Und genau das ist das, was ich auch nicht verstehe. Das Potential ist das Gleiche.
 
Dann liefert der Durchflussmesser nicht genug Strom (Datenblatt falsch) oder die Beckhoffklemme zieht zuviel Strom (defekT). Möglicherweise ist aber auch ein externer Widerstand (Pull-Up) nach 24V erforderlich. Das würde auf einen Openkollektor-Ausgang hinweisen, der eeinen zu kleinen Pullup intern hat. Versuch mal einen 10k Widerstand von 24V auf Signalausgang und Signalausgang an Beckhoffklemme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal im Handbuch nach ob der Impulsausgang ein Open-Collector Ausgang ist, dann schaltet dieser nach Masse durch.
Hmmm, … warum ausgerechnet nach Masse? Masse ist "relativ". In unseren Breitengraden eher "negativ" und die bei uns in der SPS-Technik üblichen pnp-OC schalten nach "UnMasse", sprich Plus durch.
Vermutlich hat dieser Durchflussmesser einen npn-OC und schaltet nach Minus durch?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hmmm, … warum ausgerechnet nach Masse? Masse ist "relativ". In unseren Breitengraden eher "negativ" und die bei uns in der SPS-Technik üblichen pnp-OC schalten nach "UnMasse", sprich Plus durch.
Vermutlich hat dieser Durchflussmesser einen npn-OC und schaltet nach Minus durch?

Den Begriff "UnMasse" ist das eine Erfindung von Dir oder steht das irgendwo geschrieben ?
 
SPS Eingänge sind im Vergleich zu normalen µC IOs relativ niederohmig. Das heist sie belasten den Eingangsstromkreis höher. Wenn der Ausgangstreiber deines Durchflussmessers nicht ausreichend Strom liefert bricht dir dann die Spannung zusammen.
Der geringe Eingangswiederstand einer SPS hat den Vorteil, dass die IOs robuster gegenüber Störungen sind. Wenn dein Sensor nicht ausreichend Strom liefert, muss du das Signal entkoppeln. Entweder mit einem Optokoppler wie du es getan hast, oder einem Impedanzwandler, der dein Hochohmiges Ausgangssignal in einer Niederohmiges wandelt.

Ich hatte das gleiche Problem auch mit einem Durchflusssensor für Lackpumpen. Habe mir dann eine Impdanzwandlerschaltung zusammengelötet mit der es dann tadellos funktioniert hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Begriff "UnMasse" ist das eine Erfindung von Dir oder steht das irgendwo geschrieben ?
Na ja, Erfindung würde ich das nicht nennen. Habe doch nur den Begriff Masse per Pr[a]efix Un negiert und seitdem steht's geschrieben.
Aber nicht irgendwo, sondern hier im SPS-Forum. ;)

Wenn der Ausgangstreiber deines Durchflussmessers nicht ausreichend Strom liefert bricht dir dann die Spannung zusammen.
Wenn der Strom ausreicht, den OptoKoppler anzusteuern, kann er doch so winzig auch nicht sein?
Wenn die Spannung zusammenbricht, muss der SpannungsAbfall am Treiber schon erheblich sein. Wäre er ein pnp-OC, so wäre die in ihm verbratene Leistung wohl schon sein LebensEnde.
 
Zuletzt bearbeitet:
Eigenartig, daß es mit einem Optokoppler funktioniert und direkt an der KL1408 nicht... :confused: dann arbeitet der Optokoppler jetzt vermutlich an der Kotzgrenze und in ein paar Jahren nicht mehr ;) Ist das ein Optokoppler mit Hilfsspannung?
Wie heißt der Durchflussmesser genau? Hast Du ein Datenblatt?

Harald
 
Zurück
Oben