Beckhoff CP6608 sichern/wiederherstellen

MySPS

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier mal eine Frage für die ich keine gute Lösung finde:

Ich arbeite mit Beckhoff CP6608 WinCE teilweise an alten Maschinen die modernisiert oder erweitert werden.

Gerne würde ich den Istzustand der Steuerung komplet sichern, bevor ich Hand anlege. Später nat. auch meinen Auslieferungs-Stand.
Ich weiss nat. was ich dort ändere und reinlade, mir geht es eher darum möglichst das Gesamt System zu sichern.

Mit CerHost IP Verbindung per Laptop mache ich eine Kopie (copy/paste) vom Ordner /Hard Disk auf einen eingesteckten USB Stick. Geht das evt. auch eleganter?

Das BST (Beckhoff Service Tool) geht ja leider nicht für WinCE.
 
Du musst den Inhalt der Speicherkarte sichern. Wie du das nun machst ist Geschmackssache. Und dein Weg ist nun nicht wirklich kompliziert.
Die CE-Images sind aber auf dem FTP-Server von Beckhoff verfügbar. Du könntest dir also einfach deine Version herunterladen...

Guga
 
Stimmt. Das Gerät ist auch schon etwas länger auf dem Markt.

Ich war in meinem jugendlichen Wahnsinn einfach mal davon ausgegangen das du "hier =
CP66xx-0020" zu Hause bist.

Ansonsten gilt :
-Jungfräuliche Images gibt es auf dem FTP-Server..
-Eine Datensicherung zurückspielen ist a bisschen wie am offenen Herzen operieren (keine Schreibzugriff auf den Flash während man alles löscht / umbennt und dann die Sicherung auf das Flash kopiert um anschliessend zu starten. Funktioniert in 99% nach meiner Erfahrung. Wenn es aber Probleme gibt ist der Aufwand gleich etwas höher.
Ich mag deshalb die neueren Geräte mit der MicroSD-Karte viel viel lieber.

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gerade da fehlt es mir wohl an Info. Wie macht man das : ".... alles löscht / umbennt und dann die Sicherung auf das Flash kopiert ..."

Du meinst das hier von einer deiner Antworten in anderen Thema?

//Zitat
Nachdem die "Versuche" beendet sind kannst Du den Ordner dann wieder herstellen. Soweit Du die Karte in der laufenden Steuerung bearbeitest ist der Ordner gesperrt und kann nicht gelöscht werden. In diesem Fall den Ordner BOOT umbenennen, die Steuerung neu starten, in den nun neu erzeugten Ordner BOOT die gesicherten Dateien einfügen, den umbenannten Ordner löschen und die SPS neu starten, fertig.
//
 
Zuletzt bearbeitet:
Jaaa, erstmal sind die leider wirklich nicht gut zu erreichen, andererseits will man die "Jungs" nicht mit solchen Basics Fragen nerven, deren Lösung vielleicht auch etwas neben der Spur sind, die Beckhoff empfehlen möchte. Aber ja, im Zweifel muss ich das dann wohl.
MySPS
 
Zurück
Oben