Codesys V3 Interroll Multicontrol

hansdammpf

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe von der Firma Interroll zwei Multicontrol für Testzwecke zur Verfügung gestellt bekommen.

Ich habe die nun mittels Ethernet/IP verbunden bzw. an meine Steuerung angeschlossen, hab auch ne Verbindung aber kann weder den Status der Sensoren noch I/Os einsehen oder beschreiben.

Kann mir da jemand weiterhelfen
 
Hallo,

Welche Steuerung nutzen Sie? Haben Sie das richtige EDS File in die Steuerung integriert? Welches ProzessImage ist ausgewählt?

VG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein Touchpanel von Eaton XV300

EDS File ist der richtige, also gehe von aus.

Was meinen Sie ProzessImage? ZPA Single Release 4 Zonen????

Ich bin auch schon etwas weiter gekommen mit der ganzen Sachen. Ich kann mittlerweile den Status der Sensoren sehen, kann aber bisher noch keine Ausgänge an der Multicontrol schalten. Motorspannung liegt aber an :confused:
 
Hallo,

Prozessmage ist in der Steuerung auszuwählen. Standard ist Universall Full angewählt.
Wenn ZPA programm aktiviert ist, können Motoren von der SPS nicht direkt gesteuert werden, nur im I/O Device.
für weitere Infos würde ich mich direkt bei Interroll wenden.

VG
 
Zurück
Oben