-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich habe seit gestern ein Problem mit Codesyscontrol.
Aus irgendeinem Grund funktioniert die PLC nicht mehr und man kann sich auch nicht mehr verbinden.
Dem Raspy selber geht es dabei gut, da kann man sich verbinden und auch neu starten. Danach funktioniert auch die Runtime wieder, allerdings nur für ein paar Stunden.
(Neustart gestern Abend -> heute Morgen aus -> Neustart -> Mittags wieder aus)
Das Ganze lief vorher für ein paar Jahre (Hausautomation).
Ich habe nach dem letzten Crash mal in die Codescontrol.log geschaut, allerdings sagt mir das bisher noch nicht sehr viel. Stutzig macht mich der Eintrag ".bye...".
Hier mal das Ende des Logs. Die ersten Zeilen bis zu dem "bye" wiederholen sich ständig, da es wohl ein Problem mit den Beckhoff EK1914 Buskopplern gibt. Die E/As auf den Kopplern selber haben auch nie funktioniert, die angehangenen Karten allerdings problemlos.
Kann jemand mehr mit den Einträgen anfangen?
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0,pszInfo=**** Emergency from device: 1008 Error code: 16#A000 Error register:16#02 Error field: 16#0E 16#08 16#00 16#08 16#00
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=****Warning: number of slaves has changed or is different to theconfiguration!
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=2, Error=0, Info=0, pszInfo=!!!! AL Statusread from slave address 1013 status 16#1E
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=**** Emergencyfrom device: 1013 Error code: 16#A000 Error register: 16#02 Error field: 16#0E 16#08 16#00 16#08 16#00
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=****Warning: number of slaves has changed or is different to theconfiguration!
.bye...
1576480881: Cmp=CmpCodeMeter, Class=16, Error=263, Info=0, pszInfo= CodeMOpen()lasterror=263, ### broken container detected! ###
1576480881: Cmp=CmpCodeMeter, Class=16, Error=263, Info=0, pszInfo= CodeMOpen()lasterror=263, ### broken container detected! ###
PlcStart[295]: Before Exit
closeethernet[371]: closeethernet(1)
SysFileGetSize_[254]: stat(Application.ret):No such file or directory
1576480881: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo= CODESYS Controlshutdown...
1576480881: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=45, pszInfo= CH_EXIT_COMM...
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=46, pszInfo= CH_EXIT_COMM done
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=43, pszInfo= CH_EXIT_TASKS...
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=10, pszInfo= [UNLOADED]IEC|Dynamic: <cmp>IoDrvEtherCAT</cmp>,<id>0x00001005</id> <ver>3.5.8.0</ver>
1576480882: Cmp=CmpWebServer, Class=1, Error=0, Info=13, pszInfo= Webserverstopped
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=10, pszInfo= [UNLOADED]IEC|Dynamic: <cmp>IECVisualization</cmp>, <id>0x0000100c</id><ver>3.5.8.10</ver>
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=44, pszInfo= CH_EXIT_TASKS done
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=76, pszInfo= CH_EXIT_SYSTEM_TASKSdone
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=41, pszInfo= CH_EXIT3...
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpChannelServer, Class=16, Error=0, Info=0, pszInfo= Channel<channelid>4</channelid> closed by request,<error>0</error>
CMD_Dispose[918]: CMD_Dispose(0)
Socket_CanMiniDriver_Dispose[1056]: CL2_CmdUnRegister:0
Socket_CanMiniDriver_Dispose[1056]: CL2_CmdUnRegister:10205
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=42, pszInfo= CH_EXIT3 done
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=39, pszInfo= CH_EXIT2...
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692130, pBlock=0x9e9cb88, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692180, pBlock=0x9e9cbc0, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692220, pBlock=0x9e9cbf8, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692360, pBlock=0x9e9cb50, Size=0
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 2</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 1</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 3</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpUserMgr, hPool=0x85daf80, pBlock=0x85dafc0, Size=8
SysSockShutdown[977]: shutdown(9,2):Transport endpoint is not connected
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=40, pszInfo= CH_EXIT2 done
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=37, pszInfo= CH_EXIT...
1576480883: Cm
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Hando0815
Ich habe seit gestern ein Problem mit Codesyscontrol.
Aus irgendeinem Grund funktioniert die PLC nicht mehr und man kann sich auch nicht mehr verbinden.
Dem Raspy selber geht es dabei gut, da kann man sich verbinden und auch neu starten. Danach funktioniert auch die Runtime wieder, allerdings nur für ein paar Stunden.
(Neustart gestern Abend -> heute Morgen aus -> Neustart -> Mittags wieder aus)
Das Ganze lief vorher für ein paar Jahre (Hausautomation).
Ich habe nach dem letzten Crash mal in die Codescontrol.log geschaut, allerdings sagt mir das bisher noch nicht sehr viel. Stutzig macht mich der Eintrag ".bye...".
Hier mal das Ende des Logs. Die ersten Zeilen bis zu dem "bye" wiederholen sich ständig, da es wohl ein Problem mit den Beckhoff EK1914 Buskopplern gibt. Die E/As auf den Kopplern selber haben auch nie funktioniert, die angehangenen Karten allerdings problemlos.
Kann jemand mehr mit den Einträgen anfangen?
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0,pszInfo=**** Emergency from device: 1008 Error code: 16#A000 Error register:16#02 Error field: 16#0E 16#08 16#00 16#08 16#00
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=****Warning: number of slaves has changed or is different to theconfiguration!
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=2, Error=0, Info=0, pszInfo=!!!! AL Statusread from slave address 1013 status 16#1E
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=**** Emergencyfrom device: 1013 Error code: 16#A000 Error register: 16#02 Error field: 16#0E 16#08 16#00 16#08 16#00
1576480881: Cmp=IoDrvEtherCAT, Class=4, Error=0, Info=0, pszInfo=****Warning: number of slaves has changed or is different to theconfiguration!
.bye...
1576480881: Cmp=CmpCodeMeter, Class=16, Error=263, Info=0, pszInfo= CodeMOpen()lasterror=263, ### broken container detected! ###
1576480881: Cmp=CmpCodeMeter, Class=16, Error=263, Info=0, pszInfo= CodeMOpen()lasterror=263, ### broken container detected! ###
PlcStart[295]: Before Exit
closeethernet[371]: closeethernet(1)
SysFileGetSize_[254]: stat(Application.ret):No such file or directory
1576480881: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=35, pszInfo= CODESYS Controlshutdown...
1576480881: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=45, pszInfo= CH_EXIT_COMM...
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=46, pszInfo= CH_EXIT_COMM done
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=43, pszInfo= CH_EXIT_TASKS...
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=10, pszInfo= [UNLOADED]IEC|Dynamic: <cmp>IoDrvEtherCAT</cmp>,<id>0x00001005</id> <ver>3.5.8.0</ver>
1576480882: Cmp=CmpWebServer, Class=1, Error=0, Info=13, pszInfo= Webserverstopped
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=10, pszInfo= [UNLOADED]IEC|Dynamic: <cmp>IECVisualization</cmp>, <id>0x0000100c</id><ver>3.5.8.10</ver>
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=44, pszInfo= CH_EXIT_TASKS done
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=76, pszInfo= CH_EXIT_SYSTEM_TASKSdone
1576480882: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=41, pszInfo= CH_EXIT3...
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>BlkDrvTcp</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpChannelServer, Class=16, Error=0, Info=0, pszInfo= Channel<channelid>4</channelid> closed by request,<error>0</error>
CMD_Dispose[918]: CMD_Dispose(0)
Socket_CanMiniDriver_Dispose[1056]: CL2_CmdUnRegister:0
Socket_CanMiniDriver_Dispose[1056]: CL2_CmdUnRegister:10205
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=42, pszInfo= CH_EXIT3 done
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=39, pszInfo= CH_EXIT2...
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692130, pBlock=0x9e9cb88, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692180, pBlock=0x9e9cbc0, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692220, pBlock=0x9e9cbf8, Size=0
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpEventMgr, hPool=0x8692360, pBlock=0x9e9cb50, Size=0
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 2</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 1</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Network interface<interface>ether 3</interface> unregistered
1576480883: Cmp=CmpMemPool, Class=16, Error=1, Info=0, pszInfo= **** Pool leak:Cmp=CmpUserMgr, hPool=0x85daf80, pBlock=0x85dafc0, Size=8
SysSockShutdown[977]: shutdown(9,2):Transport endpoint is not connected
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=40, pszInfo= CH_EXIT2 done
1576480883: Cmp=CM, Class=16, Error=0, Info=37, pszInfo= CH_EXIT...
1576480883: Cm
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Hando0815