WAGO e!cockpit Modbus Applikationen - Beispielprogramm

KingHelmer

Level-1
Beiträge
1.076
Reaktionspunkte
139
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag miteinander,

ich habe hier einen PFC100 von Wago 750-8100 auf FW15 und versuche hier eine Modbuskonfiguration hinzubekommen.
Leider scheitere ich komplett an der verfügbaren Dokumentation, wenn ich überhaupt welche finden kann.

Die nächste Schulung bei Firma Wago findet im Februar statt, das ist mir aber zu lange hin um solange die Daumen zu drehen.
Gibt es hier vielleicht eine hilfsbereite Person die bereits Modbus Anwendungen mit e!cockpit und einem der PFCs realisiert hat und mit weiterhelfen kann?

Leider gibt es für alles ein Beispielprogramm von WAGO, nur für Modbus nicht (warum auch immer).

Danke vorab und Grüße,
Flo
 
Ja, Wago hat heftig am Modbus gedreht.
Am ehesten kompatibel bist du mit den Funktionsbausteinen aus der Modbuslibrary.
Beim Umstieg auf eCockpit hat mich das so genervt, dass ich Modbus rausgeschmissen hab und durch OPC-UA ersetzt hab.

Gruß
Blockmove
 
@KingHelmer
Hast Du die Beschreibungen im e!Cockpit Handbuch; Kapitel 8.3.4.1 "Einfaches Modbus- Netzwerk aufbauen" angesehen?
Wo genau kann geholfen werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

im alten Jahr kam ich jetzt nicht mehr dazu es zu testen, habe es heute gemacht und auf den ersten Blick funktioniert es dank der kleinen Anleitung auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das vorher nicht hinbekommen hatte. Habe es auch so angegangen nur die Option mit "Variablen aus der Steuerung" hinzufügen war bei mir nicht da.

Ich teste es gleich noch mit einem entsprechenden Client und berichte dann.

Grüße,
Flo
 
Also der Test mit einem "Client" hat nicht funktioniert, da ich einfach nichts passendes finde.
Ich bekomme es mit der Software "modbusview TCP" hin die Register zu lesen, kann aber nichts schreiben.

Habt ihr einen Tip, was ich zum testen als Client benutzen könnte?
Ich habe hier noch einen 750-881er Controller herumliegen, aber als Master(Client) kann ich diesen ja nicht verwenden, richtig?
 
Hallo Flo
ich benutze zum Testen immer "pyModSlave" und "qModMaster" ist klein und kommt ohne Installation aus.
Ich habe hier noch einen 750-881er Controller herumliegen, aber als Master(Client) kann ich diesen ja nicht verwenden, richtig?
Kannst du schon, musst es allerdings selber programmieren.

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte noch einen 750-8202 hier, mit dem konnte ich es mal testen. qModMaster schaue ich mir mal an.

Hatt auch Hmi Droid gefunden, eigentlich eine schöne App, doch kann ich sie leider nicht verwenden, da die Register für das Schreiben auf den PFC bei 32000 beginnen und bei der App nur Register bis 4095 möglich sind.

Danke nochmal und Grüße,
Florian
 
Ich hatte noch einen 750-8202 hier, mit dem konnte ich es mal testen. qModMaster schaue ich mir mal an.

Hatt auch Hmi Droid gefunden, eigentlich eine schöne App, doch kann ich sie leider nicht verwenden, da die Register für das Schreiben auf den PFC bei 32000 beginnen und bei der App nur Register bis 4095 möglich sind.

Danke nochmal und Grüße,
Florian
Versuch mal mit SCADAfeathery. Da können mehr Register eingegeben werden.
 
Hatt auch Hmi Droid gefunden, eigentlich eine schöne App, doch kann ich sie leider nicht verwenden, da die Register für das Schreiben auf den PFC bei 32000 beginnen und bei der App nur Register bis 4095 möglich sind.

Das ist eine Fehlannahme, 32000 entspricht hier dem ersten Register. Leider gibt es in der Modbuswelt zwei Arten eine Adresse anzugeben. In den 32000 ist auch schon der Functioncode mit abgebildet.
 
Zurück
Oben