    Hallo zusammen

    Bei meiner Teststeuerung habe ich ein Fehler wenn ich micht mit der CX verbinden möchte (siehe Foto).
    Kennt jemand diese Problem, gibt es einen Möglichkeit das Zielsystem zu entfernen und neu zu laden?

    Besten Dank für eure Hilfe.

    Gruss

    Philipp
    Reply With Quote Reply With Quote Fehler Zielsystem  

  2. #2
    Join Date
    01.11.2017
    Posts
    87
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Anbei noch das Foto.Unbenannt.PNG

  3. #3
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,607
    Danke
    328
    Erhielt 375 Danke für 328 Beiträge

    Default

    Das bedeutet, dass er die Steuerung nicht findet. Lösche mal auf dem Entwicklungsrechner und der Steuerung die jeweils gegenseitige Route und füge ein neues Zielsystem hinzu.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

  4. #4
    Join Date
    01.11.2017
    Posts
    87
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Besten Dank für dein schnelles Feedback, kannst du mir evtl. auch noch verraten wie ich im Twincat 3 die Route lösche?

  5. #5
    Join Date
    01.11.2017
    Posts
    87
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Konnte die Route auf der Entwicklungsumgebung löschen, jedoch nicht auf der CX?
    Wenn ich nun ein neues Zielsytem hinzufügen möchte kommt diese Fehlermeldung.
    Zielsystem.PNG

  6. #6
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,607
    Danke
    328
    Erhielt 375 Danke für 328 Beiträge

    Default

    Bitte auf IP-Adresse umschalten, nicht Hostname wählen.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
    Last edited by oliver.tonn; 07.01.2020 at 09:37.

  7. #7
    Join Date
    01.11.2017
    Posts
    87
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Perfekt, danke dir, so hat es funktioniert.

    Gruss

    Philipp

Similar Threads

  1. Im Zielsystem eingeloggter TwinCAT Client
    By Nioc in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 26.11.2012, 10:10
  2. CX9001-0101 Zielsystem wählen
    By T.H. in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 6
    Last Post: 10.04.2011, 11:34
  3. WINLC Problem beim Laden in Zielsystem
    By SPS-newbie in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 30.07.2010, 11:56
  4. Zielsystem wird nicht gefunden
    By timod79 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 06.04.2009, 14:06
  5. Codesys- PLC_PRG mit Zielsystem None
    By Tiger30 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 22.01.2009, 15:28

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •