    Hallo,
    habe auf der Beckhoff Seite zu der EL3443 oder EL3453 das Anwendungsbeispiel installiert. Die Klemme richtig konfiguriert und Variablenzuordnung angelegt. Klemme läuft. Beim Starten des FB's hängt sich die Steuerung auf. Vielleicht kann mir hier jemand erklären wie man den FB richtig ausliest. Wahrscheinlich mach ich generell was falsch. Den FB kann ich nur mit einem POINTER to Struct aufrufen. Wie ich hier allerdings die ganzen Variablen rauslesen kann ist mir ein Rätsel, jeglicher Aufruf endet in Runtime-Aus.

    Gruß Mario
    Reply With Quote Reply With Quote FB für Beckhoff EL3443 Energiemessklemme  

  2. #2
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,584
    Danke
    316
    Erhielt 374 Danke für 328 Beiträge

    Default

    Dann zeig mal Deinen Code (So nicht Top Secret), dann müssen wir nicht die Glaskugel bemühen.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
    Last edited by oliver.tonn; 11.01.2020 at 10:37.

  3. #3
    hsxhf is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    18.07.2012
    Posts
    19
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    So, hier der Link zum Anwendungsbeispiel:

    https://infosys.beckhoff.de/index.ph...31699418941189

    Den FB in Main mal angelegt und aufgerufen dann kommt das:

    FB Aufruf.png

    Sobald ich aber versuche eine einzelne Variable rauszupicken hängt sich die Laufzeit auf.
    Wobei mir nicht klar ist ob ich den FB generell richtig aufrufe.

    FB_Aus.png

    Gruß Mario
    Last edited by hsxhf; 11.01.2020 at 09:20.

  4. #4
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,584
    Danke
    316
    Erhielt 374 Danke für 328 Beiträge

    Default

    Danke, dadurch ist sofort klar wo der Fehler ist.
    Der FB benötigt einen Pointer, den Du auch übergibst, nur worauf zeigt er? Auf nichts, da Du ihm keine Adresse zuweist und dann darf die SPS auch schon mal abstürzen.
    Statt einem Pointer kannst Du eine Variable vom Typ stEL3443_ch anlegen und einen Pointer auf diese über pOut:=ADR(Variable) an den FB übergeben, dann sollte es funktionieren.
    Last edited by oliver.tonn; 11.01.2020 at 11:31.

  5. #5
    hsxhf is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    18.07.2012
    Posts
    19
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Funktioniert.
    Hab mit Pointern in Verbindung mit Strukturen noch wenig zu tun gehabt.

    Danke.

Similar Threads

  1. Replies: 7
    Last Post: 10.02.2017, 13:46
  2. OS für Beckhoff C6920
    By rto in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 28.09.2014, 20:35
  3. Beckhoff für Anfänger
    By blubbi in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 8
    Last Post: 30.05.2011, 08:49
  4. Beckhoff VISU für Windows
    By cas in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 6
    Last Post: 01.01.2010, 10:20
  5. Textdisplay für Beckhoff (CX)
    By olitheis in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 12
    Last Post: 20.10.2009, 20:07

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •