Hallo,
kenne mich mit Beckhoff nicht aus, aber wenn ich das her lese: https://infosys.beckhoff.com/englis...bussrv/html/TcModbusSrv_FB_MBReadRegs.htm&id= dann ist der Fehlercode 32770 = 0x8002 - Invalid address or length
In Deiner Tabelle wird von Input gesprochen, Du liest hier aber Holding Registers (FC 03). Versuch es mal mit dem FUNCTION_BLOCK FB_MBReadInputRegs (Modbus function 4)
Gruß
kenne mich mit Beckhoff nicht aus, aber wenn ich das her lese: https://infosys.beckhoff.com/englis...bussrv/html/TcModbusSrv_FB_MBReadRegs.htm&id= dann ist der Fehlercode 32770 = 0x8002 - Invalid address or length
In Deiner Tabelle wird von Input gesprochen, Du liest hier aber Holding Registers (FC 03). Versuch es mal mit dem FUNCTION_BLOCK FB_MBReadInputRegs (Modbus function 4)
Gruß