    Ich oute mich gleich ich bin blutiger Anfänger und seid bitte nicht all zu streng mit mir. Ich lese auch schon ein paar Tage hier mir auch wenn nicht Registriert gewesen.


    Ich habe mir eine kleine Steuerung gebaut aus einem Raspberry Pi mit Touch Display und Beckhoff EK1100 + EL1809 + EL2809 + EL3014

    Soweit so gut ich steuere im Takt 4 Pumpen an mit I/O Füllständen was ich auch gut hin bekommen habe.

    Jetzt wurde ich mutiger und habe an den Vorlagetank einen Drucksensor gebastelt(war vorhanden) und mir eine Analog Eingangskarte bestellt um den auszulesen aber ich komme aber schon beim Mapping nicht weiter.

    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den aktuellen Wert anzeigen kann und wie ich eine 0-100% Abstufung hin bekomme in der Virtualisierung?


    mapping.jpg


    Wäre über Hilfe sehr dankbar

    Liebe Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote Codesys 3.5 + Beckhoff EK1100 + Drucksensor 4-20ma  

  2. #2
    Join Date
    24.07.2013
    Posts
    596
    Danke
    1
    Erhielt 167 Danke für 136 Beiträge

    Default

    Hi,
    da gibt es bestimmt ein paar Möglichkeiten,
    ich mach sowas mit Lin_Trafo aus der Utils Library.
    Du transformierst den IA00 Bereich runter auf 0-100% und zeigst den OUT (Real) dann in der Visu an.
    Grüße
    Last edited by HausSPSler; 25.03.2020 at 06:09.
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  3. #3
    masterbryan is online now Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.03.2020
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hast du da mal ein Beispiel Bild für mich?

    ich habe jetzt einen "Aktuellen Wert" mit dem ich nichts anfangen kann Schwankt von 1-12

    Behälter ist ca. bei 50%

    Gerade bei Mapping
    Attached Images Attached Images
    Last edited by masterbryan; 25.03.2020 at 13:26.

  4. #4
    masterbryan is online now Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.03.2020
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Habe ich vielleicht die falsche Eingangskarte mit 0-20ma brauche ich eine für 4-20mA?

    Ich bin gerade ratlos

  5. #5
    Join Date
    24.07.2013
    Posts
    596
    Danke
    1
    Erhielt 167 Danke für 136 Beiträge

    Default

    was kommt denn an IA00 - als Wertebereich von bis, das solltest du irgendwie herausbekommen...!
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  6. #6
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,359
    Danke
    238
    Erhielt 447 Danke für 362 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by HausSPSler View Post
    was kommt denn an IA00 - als Wertebereich von bis, das solltest du irgendwie herausbekommen...!
    Quote Originally Posted by masterbryan View Post
    ich habe jetzt einen "Aktuellen Wert" mit dem ich nichts anfangen kann Schwankt von 1-12
    Falls die Bytes vertauscht sind, könnte das 1*256 .. 12*256, also 256 .. 3072 bedeuten. Wäre das plausibel?

    Quote Originally Posted by masterbryan View Post
    Habe ich vielleicht die falsche Eingangskarte mit 0-20ma brauche ich eine für 4-20mA?
    Was gibt denn der DruckSensor aus? Bei (mindestens) zwei möglichst unterschiedlichen DruckWerten messen und die zugehörigen DruckWerte natürlich auch.
    Wenn der Sensor für 4..20 mA und der AI für 0 .. 20 mA ausgelegt ist: OK.
    Wenn der Sensor für 0..20 mA und der AI für 4 .. 20 mA ausgelegt ist: nicht OK.
    Um auf 0 .. 100 zu kommen: "skalieren".
    <-- <=2m --> . . . . . . . . vs . . . . . . . . <---------------- >2m ---------------->

  7. #7
    masterbryan is online now Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.03.2020
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke für eure Hilfe bei meinem Problem


    Der Wertebereich wird ja ausgegeben in INT und da bekomme ich eine schwankende Zahl von 1-15 aber meistens im Bereich von 0-5

    Wie mache ich jetzt aus der Zahl eine brauchbare mit der ich Arbeiten kann?

    Drucksensor3.jpg

  8. #8
    Join Date
    20.01.2012
    Posts
    265
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default

    Hallo,

    wie hast Du den Sensor angeschlossen? Hast Du mal Daten? Ist das ein ein Zweileiter Meßumformer?

    Einen Wert von 3 dürftest Du eigentlich nicht bekommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat die Karte eine Auflösung von 12 Bit, d.h. 0-4095 (0-20mA). Diese 12 Bit werden aber nach links verschoben um ein 16 Bit Wert zu erhalten 0-32767 (+Vorzeichen). Daher dürften die unteren 2 Bit also nie belegt sein.

    Gruß

  9. #9
    masterbryan is online now Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.03.2020
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Guten Morgen,


    ja es ist ein Zweileiter Meßumformer

    Angeschlossen nach Zeichnung und Ausgang am Baustein + -



    drucksensor.jpg

  10. #10
    Join Date
    20.01.2012
    Posts
    265
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    dann mußt Du das so anschliessen:
    EL3014_2_Leiter.jpg

    Gruß

Similar Threads

  1. Raspberry pi 3 und Beckhoff EK1100
    By Basti7689 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 10
    Last Post: 22.09.2018, 21:07
  2. Codesys und Beckhoff EK1100
    By sfrancke in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 15
    Last Post: 12.04.2016, 16:15
  3. PC(Windows10) und EK1100 (Beckhoff)
    By sfrancke in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 30.03.2016, 19:11
  4. [S] Beckhoff EK1100
    By 5teveolino in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 15.12.2015, 08:07
  5. Replies: 4
    Last Post: 18.12.2012, 07:57

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •