Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Definieren Hubstellungen

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich kenne 2 Arten von der Vergabe der Stellungen von Hüben etc.

    A: Der kleinere Wert wird an die Grundstellung vergeben (Wenn sehr viel Penumatik im Einsatz ist)

    B: Der kleinere Wert wird immer für Hub unten verwendet.

    Da ich dir Schaltpläne hier eine Linie und Struktur aufstelle bin ich am überlgen welches Systhem sinvoller ist.

    Was von beiden, oder anderes, verwendet ihr und warum?
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Definieren Hubstellungen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    @maxi

    Da werde ich nicht ganz schlau draus, was genau meinst du?
    Auf jeden Fall ist bei mir die Grundstellung eines Zylinders an der Seite, bei welcher die Maschine/Anlage/Anlagenteil auch in Grundstellung steht. Das kann durchaus auch mal der ausgefahrene Zustand bei einem Pneumatikzylinder sein, je nachdem, wie der Konstrukteur sich das ausgedacht hat.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    hallo maxi,

    ganz schlau werde ich daraus auch nicht, was ist kleiner größer ?

    Ich mache es auch wie Ralle; Grundstellung ist immer zum starten der maschine. Bezogen auf z.B. ventile mache ich es wie folgt (Hab immer Festo)

    Da bei federrückgestellten ventilen die 12 am ventil die Feder ist, habe ich am Ventil die 14 als Arbeitsstellung. wenn man nun dieses Ventil auf einer ventilinsel hat, folgt daraus das die niedrigere und gerade Bitzahl die Arbeitsstellung und die höhere ungerade die Grundstellung ist.

    Hubzylinder Arbeitsstellung pneumatik auf 4 (spule 14) z.B. A50.0 Endschalter E50.0
    Hubzylinder grundstellung pneumatik auf 2 (spule 12) z.B. A50.1 Endschalter E50.1

  4. #4
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Ich kenne es halt so.
    Zwei unterscheidliche Systeme.

    A: (Sehe ich momentan sehr oft, meist in Fördertechnik) Unten immer kleinerer Wert:
    Also Hub unten zum Beispiel 50.0 und Hub oben 50.1
    Egal wo Grundstellung ist

    B: (So kenen ich es von früher, meist in der Regeltechnik) Grundstellung kleinerer Wert
    Falls zum Beispiel die Grunstellung mal oben mal unten ist:
    Also ist zum Beispiel GST oben, dann 50.0 Hub oben GST und 50.1 Hub unten.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  5. #5
    Registriert seit
    11.09.2008
    Ort
    Wermelskirchen
    Beiträge
    87
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also ich verwende imer den "kleineren" Wert (Bsp. A50.0) zum ausfahren des Zylinders und dann E50.0 (Zylinder ist ausgefahren). Die Grundstellung wird wie schon erwähnt durch die Funktion der Maschine bestimmt, und von mir auch nicht im E-Plan hinterlegt (da durch Funktionsänderungen / erweiterungen die Grundstellung sich durchaus verändern kann). Die Grundstellung ist nur im OP angezeigt und in der Software hinterlegt. Mit diesem System fahre ich nun schon seit 10 Jahren ganz gut und habe auch noch keine negativen Reaktionen vom Kunden bekommen.

Ähnliche Themen

  1. merker definieren
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 18:54
  2. TYPE definieren
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 10:15
  3. Allgmeingültigen baustein definieren
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 16:22
  4. Lokaldaten definieren?
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 15:47
  5. variable definieren
    Von Noudels im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 15:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •