Definieren Hubstellungen

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich kenne 2 Arten von der Vergabe der Stellungen von Hüben etc.

A: Der kleinere Wert wird an die Grundstellung vergeben (Wenn sehr viel Penumatik im Einsatz ist)

B: Der kleinere Wert wird immer für Hub unten verwendet.

Da ich dir Schaltpläne hier eine Linie und Struktur aufstelle bin ich am überlgen welches Systhem sinvoller ist.

Was von beiden, oder anderes, verwendet ihr und warum?
 
@maxi

Da werde ich nicht ganz schlau draus, was genau meinst du?
Auf jeden Fall ist bei mir die Grundstellung eines Zylinders an der Seite, bei welcher die Maschine/Anlage/Anlagenteil auch in Grundstellung steht. Das kann durchaus auch mal der ausgefahrene Zustand bei einem Pneumatikzylinder sein, je nachdem, wie der Konstrukteur sich das ausgedacht hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo maxi,

ganz schlau werde ich daraus auch nicht, was ist kleiner größer ?

Ich mache es auch wie Ralle; Grundstellung ist immer zum starten der maschine. Bezogen auf z.B. ventile mache ich es wie folgt (Hab immer Festo)

Da bei federrückgestellten ventilen die 12 am ventil die Feder ist, habe ich am Ventil die 14 als Arbeitsstellung. wenn man nun dieses Ventil auf einer ventilinsel hat, folgt daraus das die niedrigere und gerade Bitzahl die Arbeitsstellung und die höhere ungerade die Grundstellung ist.

Hubzylinder Arbeitsstellung pneumatik auf 4 (spule 14) z.B. A50.0 Endschalter E50.0
Hubzylinder grundstellung pneumatik auf 2 (spule 12) z.B. A50.1 Endschalter E50.1
 
Ich kenne es halt so.
Zwei unterscheidliche Systeme.

A: (Sehe ich momentan sehr oft, meist in Fördertechnik) Unten immer kleinerer Wert:
Also Hub unten zum Beispiel 50.0 und Hub oben 50.1
Egal wo Grundstellung ist

B: (So kenen ich es von früher, meist in der Regeltechnik) Grundstellung kleinerer Wert
Falls zum Beispiel die Grunstellung mal oben mal unten ist:
Also ist zum Beispiel GST oben, dann 50.0 Hub oben GST und 50.1 Hub unten.
 
Also ich verwende imer den "kleineren" Wert (Bsp. A50.0) zum ausfahren des Zylinders und dann E50.0 (Zylinder ist ausgefahren). Die Grundstellung wird wie schon erwähnt durch die Funktion der Maschine bestimmt, und von mir auch nicht im E-Plan hinterlegt (da durch Funktionsänderungen / erweiterungen die Grundstellung sich durchaus verändern kann). Die Grundstellung ist nur im OP angezeigt und in der Software hinterlegt. Mit diesem System fahre ich nun schon seit 10 Jahren ganz gut und habe auch noch keine negativen Reaktionen vom Kunden bekommen.
 
Zurück
Oben