    Hallo zusammen,

    wenn ich in Eplan mehrere Doppelstockklemmen in einer Reihe benutzen will... wie stelle ich das an? Aus der Hilfe kann nichts rauslesen. Oder ich bin zu blöde (sollte mich nicht wundern).

    Als Beispiel für mein Problem:

    24 Klemmenanschlüsse... X10:1 bis 24
    Ich möchte nun 12 Klemmen mit 2 Etagen dafür benutzen.

    Wenn ich mir X10 jetzt im Klemmennavigator ansehe, dann müsste ich bei jeder zweiten Klemme als Etage eine 2 angeben? Also bei 1, 3, 5, ...?

    Habe ich das so richtig verstanden? Die Auswertung der Klemmen sieht jedenfalls sehr eigenartig und verschoben aus.
    Ich habe leider das Handbuch zu P8 verliehen und weiss nicht, ob das da drin gestanden hätte... Vielleicht habe ich ja schon grundsätzlich einen Fehler drin!?


    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
    Zitieren Zitieren EPlan P8 - Problem mit Mehrstockklemmen  

  2. #2
    Avatar von diabolo150973
    diabolo150973 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Ach, bitte Jungs!

    Das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht...
    Ich kann nicht glauben, dass das keiner weiß!

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  3. #3
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hi

    Ich erstelle Mehrstockklemmen normalerweise im Klemmennavigator über "Rechte Maustaste" -> "Neue Funktionen..". Dann das Fenster entsprechend ausfüllen :
    Unbenannt_1.jpg
    Das Ergebnis sieht dann so aus :
    Unbenannt_2.jpg
    Die Klemmen können jetzt bequem vom Klemmennavigator in den Schaltplan gezogen werden und werden auch in der Auswertung korrekt dargestelltt.

    Alternativ mit anderer Nummerierung (Gefällt mir persönlich besser) :
    Unbenannt_3.jpg
    Unbenannt_4.jpg

    Stephan

    Edit :
    Du kannst es natürlich auch so machen wie von dir Beschrieben. Es kann nur sein das du dann die Reihenfolge der Klemmen noch anpassen mußt damit sie korrekt Dargestellt werden. Das geht dann im Klemmennavigator mit "Rechts klick"(auf die Klemmleiste) -> "Bearbeiten". Hier sollte es dann so aussehen wie in den Bildern oben.
    Geändert von Isch (02.03.2009 um 12:02 Uhr)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Isch für den nützlichen Beitrag:

    diabolo150973 (02.03.2009)

  5. #4
    Avatar von diabolo150973
    diabolo150973 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank!!!

    Das ist ja leichter als ich dachte! Man muß es nur mal gemacht haben...
    Klappt super!!!


    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  6. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Danke für das Beispiel.

    So schön auch die TOPJOB® Reihenklemmen und TOPJOB® Installations-
    Etagenklemmen sowie - wie bei mir - TOPJOB® S auch sind.

    Da hilft die o.g. Vorgehenweise leider nicht, denn die Anzahl
    der Etagen springt von Klemme zu Klemme. Ich habe dafür bisher
    noch keine vereinfachende Vorgehensweise gefunden.

    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID...sl/deu-282.htm

    Gruß

    Frank
    Grüße Frank

  7. #6
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Frank,

    vielleicht hilft dir die Software ProServe von Wago weiter. Damit solltest du dir deine Klemmleisten zusammenbauen können und laut Beschreibung gibt es auch ein Plugin für eplan, mit dem du die Klemmleiste dann übertragen kannst. Ob und wie gut das Ganze funktioniert kann ich dir allerdings nicht sagen.

    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID.../deu-22588.htm

    Stephan

Ähnliche Themen

  1. Suche Buch Eplan 8 und Eplan 5
    Von waldy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 11:44
  2. Mehrstockklemmen in wscad5.4?
    Von Bär1971 im Forum E-CAD
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 22:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 10:50
  4. Eplan
    Von mzva im Forum E-CAD
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 13:08
  5. EPlan-Problem
    Von the bang 2 im Forum E-CAD
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 05:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •