Schaltplan: Darstellung Aktor/Sensor-Verteiler

Drain

Level-2
Beiträge
224
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

habt ihr eine Lösung, um passive (also kein Bus) Aktor/Sensor-Verteiler (z.B. Murr oder Lumberg) vernünftig in einen Schaltplan zu integrieren? Automatische Klemmen- und Kabelplanerstellung inklusive.

Wir verwenden hier WSCad.

Vielleicht kann mir ja jemand mal einen Auszug zukommen lassen.

Vielen Dank schon mal.

Drain
 
Hallo Drain,
ich mache das nach einen einfachen System,
ich zeichne als Symbol normale Steckverbindungen.
Diese Steckverbindung bekommt dann die Bezeichnung
der Sensor/Aktor Box.

Als Beispiel 001-X1+M:1/1
Code:
001 - Funktionsgruppe
-X1  - BMK
+M - Einbauort
:1/1 - Steckplatz / Pin

für einzelne Steckplätze könnte das so aussehen
Code:
Steckplatz 1
1/1 +
1/2 Signal 1B
1/3 -
1/4 Signal 1A
1/5 PE
 
Steckplatz 2
2/1 +
2/2 Signal 2B
2/3 -
2/4 Signal 2A
2/5 PE
 
usw.

der vorteil ist das mann die Pinbelegung
über mehrere Blätter verteilen kann ohne
den überblick zu verlieren.

gruß Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut,

danke für deine Antwort.
An deiner Methode mußt du aber für jeden Steckplatz die Pins 1 und 3 (Spannungsversorgung) verdrahten, was ja nicht ganz richtig ist, da das nach außen hin nur einmal gemacht wird und dann intern auf die einzelnen Steckplätze gebrückt wird.
Da stimmt doch dann der Kabelplan nicht, oder?

Ciao Drain
 
Tach zusammen,

mal so als Denkanstoss, weil ich in WSCAD noch keine SAB´s gebraucht habe, wie wäre es denn mit der Darstellung in Form einer SPS?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach zusammen,

mal so als Denkanstoss, weil ich in WSCAD noch keine SAB´s gebraucht habe, wie wäre es denn mit der Darstellung in Form einer SPS?

Hallo stellarator,

wir haben eben bis jetzt auch noch keine im Schaltplan benötigt.
Die Idee das analog zur SPS-Planung zu machen hatte ich auch schon, also mit Haupt- und Nebenelementen.
Bin aber (noch) nicht so fit mit WSCad und Vorlagen hab ich auch keine gefunden. Deswegen hab ich erst mal die Finger davon gelassen und gehofft, daß einer hier im Forum dies bereits realisiert hat und mir weiterhelfen kann.

Drain
 
Guten Morgen Drain,
was WSCAD mit deinen Klemmplänen macht weiß ich nicht, wir arbeiten
mit ELCAD. Aber als Beispiel im Stromlaufplan könnte das so aussehen.
Anhang anzeigen 8630

gruß helmut

Hallo Helmut,

danke für deinen Stromlaufplan. So ähnlich hab ich es auch realisiert.
W108 ist dein Kabel vom A/S-Verteiler zur SPS. Die Spannungsversorgung geht doch auch durch dieses Kabel, also zwei Adern. Diese werden dann im A/S-Verteiler auf die Steckplätze gebrückt. Ist bei dir aber anders dargestellt, bzw. die zwei Adern der Spannungsversorgung sind gar nicht bezeichnet.

Bitte nicht falsch verstehen. Will mich nur in das Thema genau reinarbeiten und genau verstehen, wie man einen Elektroplan vernünftig darstellt.

Drain
 
Keine Angst das verstehe ich nicht falsch.:cool:
Die Versorgung ist auf einen Blatt, wo dann auch
die anderen Boxen versorgt werden.
Das die einzelnen steckplätze intern auf das selbe
Potential gebrückt sind könnte man zwar auch zeichnen,
ist aber meiner Ansicht nach irgendwie logisch und spare
mir das. In der Regel wird ja auch nicht der interne Aufbau
einer SPS baugruppe gezeichnet.
 
Zurück
Oben