Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Brauche Hilfe bei ePlan 5.7.4

  1. #1
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum,

    1. ich möchte in einem HW/Stromlaufplan mit einer S7 ET200M u.a. die Adressen überarbeiten. Anscheinend hat die Person, die den Plan vorher bearbeitet hatte gewisse Texte zu bestimmten Adressen zugeordnet (wie in einer ZuLi oder Symboltabelle) - ich glaube bei EPLAN5 nennt sich das auch Zuordnungsliste? Nur leider finde ich den entsprechenden Menüeintrag zum Aufruf nicht.Wenn ich in der logischen SPS-Kartenübersicht die Adressen manuell abändere erscheinen rechts neben dem BMK/Ortskennzeichen Kommentare wie in einer Symboltabelle. Wo kann ich diese finden?
    2. Soweit ich das richtig verstanden habe gibt es herstellerspezifische EPLAN5-Makros, die man einbinden kann. Lt. diversen Forenbeiträgen gäbe es für die Siemens S7 300er Serie ein Demo-Projekt "SPS-Center" auf der EPLAN-Website. Leider finde ich nichts dergleichen im Netz, weiß jemand Genaueres?
    3. Lt. EPLAN-Hilfe könne man sich eine Zuordnungsliste aus den Plänen generieren lassen. Leider kommt eine Fehlermeldung, die SPS.ini sei nicht vorhanden. Was kann ich tun?

    Danke schonmal
    MfG Flux
    Geändert von rostiger Nagel (08.11.2012 um 16:25 Uhr) Grund: Themenüberschrift wurde unbenannt, Sie führt zu den Schluß einer Produktneuheit
    Zitieren Zitieren Brauche Hilfe bei ePlan 5.7.4  

  2. #2
    Registriert seit
    12.05.2004
    Ort
    Tief im Ruhrgebiet...
    Beiträge
    394
    Danke
    80
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Mmh... Eplan5 ist ja schon fast ausgestorben... aber ich versuche es noch mal...

    Zu 1) In Eplan5 konnte man die Adressen mehr oder weniger nur per Hand ändern. D.h., wenn man diese in der Übersicht geändert hat musste man diese (geänderten) Adressen im Stromlaufplan (die "verteilte Darstellung") per Hand nachpflegen. Die "Kommentare" sind eigentlich aus dem Stromlaufplan generierte Daten wie symbolische Adresse, Übersichtsverweise oder auch Funtkionstexte.

    Zu 2) Da Eplan5 schon lange nicht mehr aktuell ist wirst Du auch dieses SPS-Center nicht mehr auf der Eplan-HP finden. Ich meine hier im SPS-Forum hat mal jemand dieses Projekt angehangen. Bitte mal die Suchfunktion bemühen.

    Zu 3) Eigentlich sind bei einer regulären Standardinstallation einige SPS-Ini-Dateien dabei die beim erzeugen einer ZuLi ausgewählt werden können. Du kannst aber auch eigene selbst erstellen unter Bearbeiten / SPS-Prozessor und diese dann zum erzeugen einer ZuLi einstellen.

    Grüße
    Bernd

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bin kein Eplaner, sondern mache nur kleine Änderungen mit Eplan 5, habe gerade mal geschaut:

    Zu 1)
    Der Text wird zugeordnet, indem beim SPS-Anschluß ein Textfeld mit der Textart "Pfad-Funktionstext" in gleicher Höhe positioniert wird.
    Auf einer anderen Seite zwingend im SPS-Kasten, dann wieder SPS-Anschluß, hier nur E/A-Bezeichnung eintragen und schwups ist der Text auch hier da.

    Zu2) leider sind die Module nur numerisch bezeichnet, so dass ich nicht sagen kann welches für die SPS zuständig ist. Auf den Link EPLAN5-Forum... von Bernd #2 wirst du
    sicher fündig.
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

Ähnliche Themen

  1. EPLAN5 Makros Siemens
    Von sps-welt im Forum E-CAD
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 17:34
  2. EPLAN5 unter Win7 weiterbetreiben
    Von Perfektionist im Forum E-CAD
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 11:45
  3. Problem bei Eplan5
    Von ElektroFreakAndi im Forum E-CAD
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 20:11
  4. KEB makro für Umrichter F5 eplan5.5
    Von junger meister im Forum E-CAD
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 09:06
  5. Eplan5 Seiten nach WinCC
    Von RS1 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 09:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •