    Hallo ihr,

    wie bezeichnet ihr eure Betriebsmittel, wir verwenden:

    - Seitennummer + Betriebsmittelkennzeichen + laufende Nummer (z.B. 4K1, 4K2 usw.)

    Jetzt sagt der Kunde, dass dies nicht nach Norm ist, er möchte:

    - Seitennummer + Betriebsmittelkennzeichen + Pfad

    In welcher Norm steht das geschrieben, dass ein BMK so bezeichnet werden muss?
    Zitieren Zitieren Betriebsmittelkennzeichnung  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.027
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Ich hoffe das steht in keiner Norm. Nach Seiten zu bezeichnen ist absoluter Käse.

  3. #3
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Die normgerechte Betriebsmittelkennzeichnung lautet ja:
    =Anlage +Ort –BMK
    entnommen aus LINK

    Wenn das stimmt sind beide Varianten die du da vorstellst nicht normgerecht.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2012
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK, das wär die IEC 81346, wie gerade gelesen.

    Aber wenn ich nur einen kleinen Schaltschrank habe, muss ich doch nicht Anlage, Ort usw. angeben...

    Wie lautet aber dann nach deiner Norm die BMK hinter =Anlage +Ort -BMK? Kannst du mir mal ein Beispiel geben, das Betriebsmittel muss ja dann auch eine Nr. oder so erhalten???

  5. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard

    @Lipperlandstern

    Mit =Anlage + Ort -BMK hast du recht.
    Das Problem ist nur, dass bei -BMK zig Varianten möglich sind.
    Ob nun -Seitennummer K Nr oder -Seitennummer K Pfad ist beides möglich und meines Wissen auch zulässig.

    @Rostiger Nagel
    Ich hasse auch BMK mit Seitennummern. Wer mal Pläne nach 20 Jahren und 30 Umbauten anschaut, der flucht.
    Wir bezeichnen üblicherweise nach =ANL +Ort -K fortlaufende Nr. oder nach SPS-Adresse (=Anl+Ort-KA12.6)

    @All
    Ich weiß, dass K jetzt Q ist
    Und ich weiß auch, dass das seit ca. 15Jahren so ist, aber irgendwie hat sich die "neue" Norm bei uns nicht durchgesetzt

    Gruß
    Dieter

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.027
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Oh je, 'K' und 'Q', da lass ich mich auch nicht mehr drauf ein.

    Was sich sehr gut macht, ist in Funktions Baugruppen einen Nr Schlüssel zu
    erstellen. Als Beispiel:

    001 - Allgemeiner Teil, übergreifende Teile
    002 - Stör und Betriebsmeldungen
    003 - Automaik
    004 - Vorschub
    010 - Schutzzaun
    100 - Vakuum Pumpe
    203 - Mesststation
    331 - Förderstrecke 1; Sektion 1
    332 - Förderstrecke 1; Sektion 2
    341 - Stapelplatz
    411 - Portal Achse Horizontal
    421 - Portal Achse Vertikal
    921 - Straßenverkettung

    Das wäre gerade aus meinen aktuellen Projekt.

    Ein BMK könnte dann so ausehen:
    001-S201+T1 Not-Aus Tor 1
    411-U71+S Servo Regler Achse Horizontal Portal

    So hat man später den Schaltpan schön in Kapitel aufgeteilt, kommt zur
    einer Funktiongruppe ein Lichtschranke oder Schalter hinzu, bleibt das ganze
    in seiner Struktur erhalten. Es ist sogar leicht eine Funktionsgruppe mit zig
    Blättern mittendrin einzufügen, ohne die Übersicht zu verlieren.

    Diese Struktur lässt sich später auch sehr gut auf das SPS- Programm übertragen,
    das macht die ganze Sache sehr übersichtlich. Ein Einheitlicher Nr Schlüssel wird
    sehr schnell von Installations und Service Personal auswendig gelernt und hilft
    unheimlich bei der Fehlersuche.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (20.12.2012)

  8. #7
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    .....
    Was sich sehr gut macht, ist in Funktions Baugruppen einen Nr Schlüssel zu
    erstellen. Als Beispiel:

    001 - Allgemeiner Teil, übergreifende Teile
    002 - Stör und Betriebsmeldungen
    003 - Automaik
    004 - Vorschub
    010 - Schutzzaun
    100 - Vakuum Pumpe
    203 - Mesststation
    331 - Förderstrecke 1; Sektion 1
    332 - Förderstrecke 1; Sektion 2
    341 - Stapelplatz
    411 - Portal Achse Horizontal
    421 - Portal Achse Vertikal
    921 - Straßenverkettung

    Das wäre gerade aus meinen aktuellen Projekt.

    .

    Dieses System ist meiner Meinung nach das einzig Vernünftige. Zumindest wenn die Maschinen etwas grösser sind als eine Handbohrmaschine.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #8
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Man kann es auch übertreiben! So eine übertriebene Anlage haben wir letztens bauen dürfen. Man sieht Wald vor lauter Bäumen dort nicht.7

    Im Schaltplan mag ich die BMK nur Seiten bezogen. Unten im Schaltschrank dann eine Legende mit Anlagenteil, Ort, Etage etc und das kann auch noch mit aus Kabelschild.

    Aber wenn die Silberschilder auf den Schützen alles zweizeilig in der kleinsten Schriftart ist und eh alle Schütze dann K1 heissen hört für mich der Spass auf. Solche Sesselpupser die sich das ausdenken müssen leider nie damit arbeiten - aber das arme technische Personal.

  10. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu ThorstenD2 für den nützlichen Beitrag:

    Geminon (18.01.2013),gerry_mobil (25.12.2012),lubof (23.01.2014),UniMog (25.09.2013)

  11. #9
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Verstehe ich jetzt nicht.... Bei Helmuts System weist Du das das BMK 100-U43 zur Vakuumpumpe gehört. Bei Dir musst Du im Schaltplan erst auf Seite 100 nachschauen was das Ding macht. Finde ich persönlich totaler Mist.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  12. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.027
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es gibt Maschinen die ganze Hallen füllen, wenn du das alles mit
    ein Kennzeichen und einer Ziffer erschlagen möchtest, viel Spaß.

    Ich bin übrigens ein solcher Sesselpupser, der auch zum Technischen Personal
    gehört und finde BMK anhand von Blättern zu vergeben es recht Schwachsinnig,
    wenn Schaltplan mal über 500 Blätter hat, passt das BMK auch nicht mehr auf
    das Etikett.

Ähnliche Themen

  1. Betriebsmittelkennzeichnung USA
    Von Joe im Forum E-CAD
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 12:51
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 16:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •