teilbaren Schaltschrank planen

andyecht

Level-1
Beiträge
59
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benötige mal die Hilfe von denjenigen, die schon des Öfteren größere Schaltschranke geplant haben.

Aktuell muss ich einen 5 türigen Schaltschrank planen, der für den Transport geteilt werden muss (2+3). Wie plant ihr den Schaltschrankaufbau? Ich benötige zB vier Potentiale im Schrank, möchte hierfür im ersten Schrankteil diese Potentiale von einem Klemmenblock abbuchen, und dieses auch im zweiten Schrankteil von einem Potentialverteilerblock. Da ich aber im Vorfeld noch nicht genau sagen kann, welche Bauteile ich wo platziere, kann ich auch bei der Potentialverteilung die Unterscheidung Block 1 oder Block 2 im Vorfeld nicht sagen.

Wie habt ihr es bis dato gemacht? Alles von einem Block gezogen und dann später passend gemacht?

Vielleicht kann mir jmd seine Erfahrung nennen.

Danke und frohes Schaffen!

Andy
 
Hallo Andy,

Schaue dir mal die Konstruktionen von Einschubanlagen an. Die sind so ausgelegt das jedes Feld eine Transporteinheit ist.

Da gibt es Querverdrahtungskanälen / Räume wo die Hardverdrahtete Verbindungen unter einander gemacht werden.
Die kann man im Werkstadt vorbereiten und für Transport wird eine Seite abgeklemmt.

Gilt auch für die eventuelle Sammelschienen. Die sind mit "Trenn"laschen an einander verbunden.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Sache ist aber bei der Planung im Vorfeld, wenn im Eplan nur zB ein L- benutzt wird, und ich von Bauteil zu Bauteil durchschleife, die Bauteile aber dann in dem 1.Teil verbaut werden und im 2.Teil dann weiter...
Muss mir da nochmal Gedanken machen, wie es am sinnvollsten ist. Ich möchte nicht im Nachgang die Potentiale wieder umändern...

Andy
 
Hallo Andy,

Es Príncipe ist das jedes Potential dir in jedes Feld auf Klemmen zu Verfügung steht.
Dann ist es nur Verteilen der Einspeisung über die Querverdrahtung.
Und alle Verbraucher sternförmig daran anschließen.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du die Trennstelle schon am anfang weisst, dann platziere die Potentialverteilung am Ende der 3 Teiligen Einheit, di Potentiale die dann (ev. ja auch getrennt) in die beiden Resteinheite gehen können dann dort abgeklemmt werden.
 
Zurück