WSCAD Brücke mit Abbruchsymbol

blimaa

Level-2
Beiträge
954
Reaktionspunkte
103
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

WSCAD Suite 2018 Upd.1

Ich suche eine Möglichkeit bei einer Brückenlinie ein Pfeil (Abbruchsymbol) um ein Verweis auf die nächste Seite anzubringen. Leider gehen die normalen Pfeile nicht. Es verbindet mir diese nicht. Kennt einer eine Möglichkeit?
Anscheinend geht es, da im Beitrag Nummer 7 --> https://www.sps-forum.de/schaltschrankbau/75968-potentialverteilung.html dies gemacht wurde. Abbruchsymbol.JPG


Gruss blimaa
 
Hallo Blimaa,

sollte schon gehen.
Hast Du am Klemmensymbol einen Pin in der Mitte?
Diesen benötigst Du natürlich um auf ein Zielverdrahtungssymbol verbinden zu können.
Sollte sich der Pin nicht automatisch verbinden, schau mal bei den Einstellungen ob die Anschlußrichtung richtig gesetzt ist.
Richtung.png

Schöne Grüße
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Ich habe eine Klemme mit Brückenpin in der Mitte (Siehe Anhang)
Aber eigentlich will ich ja di Brückenlinie über mehrere Blätter führen. Gemäss meinem Verständnis müsste ich ja dann die Brückenlinie an den Pfeil anschliessen können.
Ich hab mal die Richtung an der Klemme einstellen. Verbindet sich allerdings dann auch nicht.Klemme.JPGkeine_Verbindung.JPG
 
...Brücke etwas verlängern (nach rechts) und Pfeil anschliessen, das funktioniert (bei WSCAD 2017)

Gruß,
Rayk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also meine Eplan-Zeit ist schon lange her, ich habe immer mit P8 gezeichnet. Bist du sicher, dass du das richtige Symbol verwendest.
Dass von dir gezeigte im #5 wäre zumindest in Eplan P8 falsch da es ein kommendes Potential angibt, du aber ein gehendes möchtest.

P8.png

Wie gesagt, dies gilt für Eplan P8 so, meiner Vermutung nach sollte dass bei WSCad aber gleich sein.

Dass Symbol aus #5 müsste auf der nächsten Seite, also beim Ziel eingezeichnet werden.
 
Jetzt hast du mich gerade kurz verunsichert :rolleyes:
Aber ne, dass passtPfeil.JPG
Pfeil nach rechts ergibt der gezeichnete Pfeil.
 
Hallo,

ja, der markierte Pfeil nach rechts müsste stimmen, in dem Bild von #5 schaut es wie ein "Pfeil von links" aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, OT:

Wobei das Eplan P8 (min. seit 2.5, davor kenne ich nicht) völlig egal ist, in welche Richtung der Pfeil zeigt.
Der Querverweis ist dort von anderen Dingen abhängig.
:ROFLMAO:


Hilft allerdings für WSCAD auch nicht weiter.
 
Wobei das Eplan P8 (min. seit 2.5, davor kenne ich nicht) völlig egal ist, in welche Richtung der Pfeil zeigt.
Der Querverweis ist dort von anderen Dingen abhängig.
:ROFLMAO:


Hilft allerdings für WSCAD auch nicht weiter.

Ja, wie schon geschrieben bei mir ist dass auch schon lange her dass ich mit P8 gearbeitet habe.
 
Hi

Bin für neue Vorschläge immer noch offen ;).
@Wu Fu und Rayk: geht das bei euch? Was für eine Version habt ihr?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Blima,

bei mit geht es.
Allerdings habe ich getrickst.
Ich habe die Brückenlinie einfach über die letzte Klemme hinausgezogen und daran das Symbol der Zielverdrahtung gezeichnet.
Genau genommen ist der Pfeil auf einer Seite nicht verbunden, was man aber nicht sieht.

Alternativ kannst Du eine neues Klemmensymbol anlegen an über den Brückenpin einen zweiten Pin legen und hier die automatische Verbindung des Anschlußes aktivieren.
Es liegen dann zwei Pins übereinander.

Schöne Grüße
Daniel

Brücke.jpg
 
WSCAD 2018: Funktioniert. Du musst die Abbruchstelle auf das Ende der Brückenlinie setzen und das Gegenstück an den Anfang der anderen Brückenlinie. Die Brückenlinien werden nicht automatisch mit den Abbruchstellen verbunden.
 
Super Danke
Ich hab jetzt auch die Brückenlinie weitergezogen und der Pfeil direkt auf das Brückenende gelegt. Funktioniert so, verbindet sich halt einfach nicht automatisch. Aber im Browser und im Klemmenplan wird alles richtig ausgewertet.
Brücke_Pfeil.JPG

Gruss blimaa
 
Zurück