Eplan P8 - Klemmen mit Stegbrücken

VMManuel

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich musste vor kurzem von WSCAD auf EPLAN umsteigen. Soweit so gut, allerdings habe ich noch ein paar Schwierigkeiten mit den Klemmen.

Ich füge z.b. eine Klemmleiste ein (-X99 mit den Klemmen 1, 2, und 3) Es ist die Klemme 1117/X2
Stegbrücke steht auf Automatisch, aber es bildet sich keine Brücke?

Was machen ich falsch? Lediglich wenn ich diese manuell mit Winkel und T-Stück Verbinde erscheint unter der Klemmenübersicht unter Stegbrücke die Brücke, aber nicht im Stromlaufplan.

Ich möchte halt das die Klemmen mittig rechts/links miteinander Verbunden werden.

Grüße,
Manuel
 
Hallo Manuel,

probier mal das Symbol 1356/X4_2 (auch Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse).
Die dort verfügbaren Anschlüsse 3 & 4 Sind direkt von der Anschlussart "Stegbrücke" (siehe "Symbol- / Funktionsdaten" -> "Logik..."), während die Anschlüsse 1& 2 vom Typ "Ader / Draht" sind.

Prinzipiell kan das Symbol sogar immer benutzt werden, selbst wenn du keine Brücke haben willst. Du müsstest dann nur eine Unterbrechung links und rechts daneben machen (Strg + Shift + U).

Gruß
Stivi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Stivi,
vielen Dank für deine Hilfe, hat soweit geklappt. Alles etwas verwirrend ;)

Allerdings habe ich bei meinen zuerst genannten und deinen keinen unterschied in der "logik" sehen können, dort steht auch bei Anschluss 3 und 4 Stegbrücke.
Welchen Sinn hat dies denn wenn dieses nicht angezeigt wird? Ebendfalls bei der 1351/X2_1.

Gibt es einen Unterschied zwischen 1117/X2 und 1351/X2_1? Oder gibt es vielleicht sogar eine Übersicht über die Klemmarten und deren Vor und Nachteile?

Grüße,
Manuel
 
Nabend Manuel

Die Logik ist zwar die Selbe, aber wenn die Anschlüsse nicht da sind kann er sich so nicht verbinden. Es gibt Darstellungsarten, da verbindet man, wie du schon probiert hast, einfach per Winkel die Klemmen. Werden diese Verbindungen nicht explizit als "Ader / Draht" deklariert, macht EPlan automatisch eine Stegbrücke daraus.

Ich habe die X2 und die X2_1 mal zusammen platziert. Zudem habe ich, wie im Eigenschaftsdialog mehr als BMK und Anschlussbezeichnung eingetragen. (Alles bis auf das BMK ist identisch, auch die Eigenschaftsanordnung seht auf Standard)

Das BMK ist an einer anderen Position, die X2 zeigt die Anschlussbeschreibung, wärend die X2_1 die Beschreibung direkt anzeigt.




2018-07-20 20_47_02-Eigenschaften (Schaltzeichen)_ Klemme.jpg

Da geht es eigentlich mehr um die Optik/Anzeige als dass es um Funktion geht.
Ich mag z.B. die X2_2 lieber als die X2_1, also dass am Klemmkreis nur ein Pin ist. Andere möchten lieber alle Anschlussmöglichkeiten durch einen Pin angezeigt bekommen.
Die Klemmen X3_1 bzw. X3_2 verdeutlichen das ja ganz schön. Diese sind übrigens dafür gedacht, dass man keine Unterbrechung setzen muss beim Ende der Brücke.

Schönes Wochenende
Gruß
Stivi

P.S.
Schau dich mal bei cad.de um, das dortige Forum ist sehr aktiv. Hier schauen nur wenige EPlaner rein, da es ja eigentlich ein Automatisierungsforum ist.
 
Irgendwo gab's da mal von EPlan eine Anleitung / Tutorial zum Thema Klemmen.
Ich find's nur nicht mehr.
Hat da vielleicht jemand nen Link?
 
Zurück
Oben