    Hi Leute.

    Einer meiner Kunden will aktuell auf die EN61355 Umsteigen und wir sollen daher die ganzen Schalträume neu Strukturieren.
    Ich habe ein neues Projekt nach der Vorlage "IEC_tpl002.ept" erstellt.
    Wenn ich nun auf den Schaltplanseiten Ortskennzeichen innerhalb eines bestehenden Strukturkastens erstelle wird automatisch ein Unterkennzeichen erzeugt (siehe Beispielbild 1).
    Das gleiche Passiert wenn ich von einer Abbruchstelle auf ein anderes Anlagenkennzeichen springen möchte (Bild 2).
    Ich finde keine Einstellung bei der ich diese Einstellung abstellen kann.
    Das Ortskennzeichen der Klemme auf Bild 1 sollte eigentlich nur +KK7 lauten und nicht +VorOrt.KK7

    Hatte jemand von euch das gleiche Problem und weiß wie man es löst?

    Gruß Schmuu
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Eplan P8 V2.6: Automatische Erstellung von Unterfunktionen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.08.2017
    Beiträge
    14
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    warum IEC_tpl002? Die Vorlage hat "Seitenstruktur mit Objektkennzeichen und Dokumentenart" Wie ich sehe, hast du ANlage, Einbauort und Dokumentenart...
    Wie auch immer, schau dir in den Projekteigenschaften den Reiter Struktur an, vermutlich hast due den Haken drin bei "Erweiterte Referenzkennzeichnung" Entferne diesen einmal und dann unten rechts aucf Weitere. Fort kannst du die Vererbung von Kennzeichen an verschiedenen Bauteilen deaktivieren.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 3.#6 für den nützlichen Beitrag:

    der_schmuu (09.11.2018)

  4. #3
    Registriert seit
    23.09.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke dir.
    Die erweiterte Referenzkennzeichnung abschalten und dann die Verschachtelung und Strukturübernahme im Menüpunkt "weitere" anpassen.
    Jetzt Passt es.

    Benutzt wird übrigens die IEC_tpl003 ich hatte mich nur vertippt

  5. #4
    Registriert seit
    23.08.2017
    Beiträge
    14
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von der_schmuu Beitrag anzeigen
    ...Benutzt wird übrigens die IEC_tpl003 ich hatte mich nur vertippt
    Alles klar.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 21:20
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 13:49
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 22:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:45
  5. Software zur Erstellung von RI-Bildern
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 09:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •