Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 6 of 6

Thread: Unerwünschte angaben am Makro entfernen

  1. #1
    Join Date
    26.07.2018
    Posts
    41
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    habe mir aus dem Data Portal das Makro für den Not-Aus Typ SIE.3SU1851-0NB00-2AC2 genommen.
    Allerdings sind dort unerwünschte Daten über und unter dem Symbol enthalten. kann man diese irgendwie entfernen ???
    Habe es schon unter ->Anzeige-> Neu-> Eigenschaftsauswahl im BMK versucht unsichtbar zu machen. Funktioniert leider nicht.

    Not-Aus Makro.PNG

    Vielen Dank im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Unerwünschte angaben am Makro entfernen  

  2. "Shift-Taste gedrückt halten und Doppelklick auf den Makrokasten, im folgenden Eigenschaftsfenster im Reiter 'Anzeige' Eigenschaftsanordnung auf "Keine Anzeige" stellen und mit OK bestätigen.
    Alles markieren und Makro speichern."


  3. #2
    Join Date
    23.08.2017
    Posts
    27
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Moin,
    schau mal nach Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> "Projekt" -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein, den Haken bei "Makrokästen mit einfügen" entfernen.
    Oder Das Makro bearbeiten, sprich Texte und Makrokasten unsichtbar. Das hätte den Vorteil bei Änderung des Makros dieses aktualisieren zu können.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu 3.#6 für den nützlichen Beitrag:

    ChrisSla (15.05.2019)

  5. #3
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    518
    Danke
    43
    Erhielt 139 Danke für 100 Beiträge

    Default

    Du solltest dir ein Makroprojekt anlegen, in diesem kannst du deine selbst erstellten und importierten Makros zentral verwalten.
    https://www.eplan.help/help/platform...eerstellen.htm

    Ich würde dir empfehlen das Makro im Makroprojekt an deine Bedürfnisse anzupassen. Den Makrokasten mit einzufügen hat (wie schon erwähnt) den Vorteil, dass man die Makros später aktualisieren kann.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:

    ChrisSla (15.05.2019)

  7. #4
    Join Date
    26.07.2018
    Posts
    41
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin danke für die Antworten

    schau mal nach Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> "Projekt" -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein, den Haken bei "Makrokästen mit einfügen" entfernen.
    Hat funktioniert. Vielen Dank.

    Du solltest dir ein Makroprojekt anlegen, in diesem kannst du deine selbst erstellten und importierten Makros zentral verwalten.
    https://www.eplan.help/help/platform...eerstellen.htm

    Ich würde dir empfehlen das Makro im Makroprojekt an deine Bedürfnisse anzupassen. Den Makrokasten mit einzufügen hat (wie schon erwähnt) den Vorteil, dass man die Makros später aktualisieren kann.
    Habe ich ebenfalls versucht. Bekomme die Texte trotzdem nicht weg nicht weg.

  8. #5
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    518
    Danke
    43
    Erhielt 139 Danke für 100 Beiträge

    Default

    Shift-Taste gedrückt halten und Doppelklick auf den Makrokasten, im folgenden Eigenschaftsfenster im Reiter 'Anzeige' Eigenschaftsanordnung auf "Keine Anzeige" stellen und mit OK bestätigen.
    Alles markieren und Makro speichern.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:

    ChrisSla (15.05.2019)

  10. #6
    Join Date
    26.07.2018
    Posts
    41
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ahhh super Vielen Dank!!!

    Wieder was gelernt

Similar Threads

  1. Webvisu RTC-Angaben auf deutsch
    By egro in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 10.12.2015, 21:28
  2. TIA PID TCONT_CP / Angaben zu Cycle - Cycle_P etc
    By phoenix85 in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 09.05.2014, 10:23
  3. Replies: 19
    Last Post: 24.05.2012, 09:57
  4. Angaben bei Stromzählern
    By Anonymous in forum Schaltschrankbau
    Replies: 2
    Last Post: 03.04.2005, 12:48
  5. Suche Angaben zum Bauelement S_Averz
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 18.10.2003, 22:37

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •