Q1 Q2 Q3 Q4 4 dig. Ausgänge
o o o o StromBelastung:
| | | |
| | o o Q1, Q2: 1 RelaisSpule
| | k2.3 / (k2.1) k1.3 / (k2.2)
| | o o o o Q3, Q4: 1 VentilSpule
| | | | | |
| | +----------+ +-----------+ +----------+ +-----------+
| | | | | |
| | o o o o
| | k1.1 / k1.2 / k2.1 / (k1.3) k2.2 / (k1.4)
| | o o o o o o o o
| | | | | | | | | |
+-----+ +-----+ +-----+-+ +-+-----+ +-----+-+ +-+-----+ +-----+-+ +-+-----+ +-----+-+ +-+-----+
| | k1 | | k2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Relais mit 3 x Wechsler
| | | | | | v0 | v1 | | | v2 | v3 | | | v4 | v6 | | | v5 | v7 | 8 Ventile
--+-- +-+-+ --+-- +-+-+ --+-- +-+-+ +-+-+ --+-- --+-- +-+-+ +-+-+ --+-- --+-- +-+-+ +-+-+ --+-- --+-- +-+-+ +-+-+ --+--
/ \ | / | / \ | / | / \ | / | | / | / \ / \ | / | | / | / \ / \ | / | | / | / \ / \ | / | | / | / \
+-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+ +-+-+
| d8 | | d9 | | d0 | | | d1 | d2 | | | d3 | d4 | | | d6 | d5 | | | d7 10 Dioden (z.B. 1N4007)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+-------+-----+--
Tabelle VentilAnsteuerung:
# Q4 Q3 Q2 Q1 v7 v6 v5 v4 v3 v2 v1 v0
0 - - - - : - - - - - - - -
1 - - - 1 : - - - - - - - -
2 - - 1 - : - - - - - - - -
3 - - 1 1 : - - - - - - - -
4 - 1 - - : - - - - - - - 1
5 - 1 - 1 : - - - - - - 1 -
6 - 1 1 - : - - - - - 1 - -
7 - 1 1 1 : - - - - 1 - - -
8 1 - - - : - - - 1 - - - -
9 1 - - 1 : - 1 - - - - - - *)
a 1 - 1 - : - - 1 - - - - - *)
b 1 - 1 1 : 1 - - - - - - -
c 1 1 - - : - - - 1 - - - 1
d 1 1 - 1 : - 1 - - - - 1 - *)
e 1 1 1 - : - - 1 - - 1 - - *)
f 1 1 1 1 : 1 - - - 1 - - -
Anm.:
Bei den VentilPaaren v0-v4, v1-v6, v2-v5, v3-v7 können bei Bedarf beide Ventile gleichzeitig angesteuert werden, indem Q3=1 und Q4=1.
Statt '0' ist in der Tabelle '-' verwendet (finde ich übersichtlicher).
*) Die "Vertauschung" von v5 und v6 ergibt sich aus der Verwendung von 2 Relais mit je 3 Wechslern.
Wird dies als störend empfunden:
k1 mit 4 Wechslern ausstatten - bei k2 genügen dann 2 Wechsler. In diesem Fall gelten die KontaktBezeichnugen in Klammern.