Hallo liebes Forum,
bei der Not-Aus Verkettung einer alten Anlage stehe ich vor folgendem Rätsel:
Ein Siemens Netzteil (von 230v ac auf 24v dc) versorgt ein Leuze Not Aus Modul mit den besagten 24v. Dieses wiederum wertet ein 24v Signal aus, Welches durch alle 14 in Reihe angeschlossenen Not Aus Schalter geschickt wird. (NC Kontakte).
Bei betätigen eines Not Aus Schalters, soll das Signal eigentlich unterbrochen werden, aber es passiert etwas mir völlig unerklärliches. Bei betätigen eines Not Aus Schalters (bei allen das Selbe), fällt die Spannung nicht nur nicht ab auf einer Seite des NC Kontakts, sondern auf beiden Anschlussseiten bleibt Spannung anliegen und erhöht sich sogar auf ca. 50v.
Die LED’s am Netzteil und am Leuze Modul gehen dabei aus, die 50v bleiben.
Wenn ich den Not Aus Schalter wieder ausraste messe ich wieder 24v und die LED’s leuchten.
Wie kann das sein?
Es sind ja wohl kaum alle 14Not-Aus Schalter defekt und wie erklärt sich der Spannungsanstieg auf 50v?
Verzweifelte Grüße
Olli
bei der Not-Aus Verkettung einer alten Anlage stehe ich vor folgendem Rätsel:
Ein Siemens Netzteil (von 230v ac auf 24v dc) versorgt ein Leuze Not Aus Modul mit den besagten 24v. Dieses wiederum wertet ein 24v Signal aus, Welches durch alle 14 in Reihe angeschlossenen Not Aus Schalter geschickt wird. (NC Kontakte).
Bei betätigen eines Not Aus Schalters, soll das Signal eigentlich unterbrochen werden, aber es passiert etwas mir völlig unerklärliches. Bei betätigen eines Not Aus Schalters (bei allen das Selbe), fällt die Spannung nicht nur nicht ab auf einer Seite des NC Kontakts, sondern auf beiden Anschlussseiten bleibt Spannung anliegen und erhöht sich sogar auf ca. 50v.
Die LED’s am Netzteil und am Leuze Modul gehen dabei aus, die 50v bleiben.
Wenn ich den Not Aus Schalter wieder ausraste messe ich wieder 24v und die LED’s leuchten.
Wie kann das sein?
Es sind ja wohl kaum alle 14Not-Aus Schalter defekt und wie erklärt sich der Spannungsanstieg auf 50v?
Verzweifelte Grüße
Olli