    hallo

    ich habe einen bekannten mit folgendem prob.

    ein kleiner getriebemotor 3 Phasig wird zur zeit an 230 volt und einem kondensator zur erzeugung des drehfeldes betrieben.

    das klappt soweit auch ganz gut. der motor treibt einen grill an und ist dafür ein klein wenig zu schnell.

    er hat jetzt einen gebrauchten FU geschenkt bekommen.
    typ: keb 12.f5.b1b.3500 4kw

    laut bedienungsanleitung benötigt der umrichter 305..500 v ac oder 420..720 v dc eingangsspannung.

    die hat er leider nicht.

    meine frage ist nun:
    1. ich schliesse den umrichter wie den motor mit dem kondensator an. dann fehlt natürlich 1 phase.
    2. ich richte die 230 v gleich und haue da einen relativ grossen kondensator zwischen, so das ich auf spitzte (also 325v) komme.

    lohnt sich der versuch überhaupt ?
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Reply With Quote Reply With Quote 400V Frequenzumrichter an 230V  

  2. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Hi,

    ich bin mir ziemlich sicher, das Du nur di e230V einspeisen brauchst. Ohne Kondensator. Die Zwischenkreisspg. ist dann halt nicht so hoch. Das 3phas. Drehfeld wird durch den FU erzeugt.

    Viel Erfolg wünscht pt

  3. #3
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    Danke
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Hallo,
    geht aber nur wenn:
    Der KEB FU keine ZK-Unterspannungsüberwachung(abschaltung) hat und
    wenn die Steuerelektronik extern versorgt werden kann.

    Kurt

  4. #4
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Kurt
    Hallo,
    geht aber nur wenn:
    Der KEB FU keine ZK-Unterspannungsüberwachung(abschaltung) hat und
    wenn die Steuerelektronik extern versorgt werden kann.

    Kurt
    Hmmmm, mit der Steuerelektronik haste natürlich recht. Hatte noch nie einen der sich selbst speißt. U-Spg. klar, dass währe lästig. Vieleicht hören wir ja etwas über den (Miss)Erfolg

    Gruß pt

Similar Threads

  1. 24V DC auf 230V/400V AC Einspeisen
    By ph1ll1p in forum Elektronik
    Replies: 4
    Last Post: 09.04.2019, 22:46
  2. 230V und 400V Gesamtstrom berechnen?
    By oliversps in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 03.06.2018, 22:36
  3. Sinamics G110 Eingansspannung 230V oder 400V
    By Schnage in forum Antriebstechnik
    Replies: 8
    Last Post: 01.07.2013, 08:28
  4. Drehstrommotor 230V Dreieck 400V Stern
    By MRT in forum Schaltschrankbau
    Replies: 24
    Last Post: 13.01.2006, 07:56
  5. Sitop Power 400V auch mit 230V?
    By papabär in forum Elektronik
    Replies: 3
    Last Post: 27.02.2004, 18:46

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •