Hallo zusammen

ich möchte eine Umschalter bauen, die bis 6kA und ca. 10-20V unterstützen kann.

und die einzige Idee, die mir in den Sinn kommt, ist die Verwendung von Thyristoren, denn ich habe keine Relais gefunden die 6KA unterstützen kann.

Ich habe paar Thyristoren gefunden die von 300A bis zu 800A unterstützt.

Aber kann es auch 6KA mit einer besondere Parallelschaltung mehrerer Thyristoren unterstützen? wenn ja , wie kann ich das parallele Schalten, oder hat jemand eine anderen ideen.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Intervention

L.G
HermanBaumann
 
ich möchte eine Umschalter bauen, die bis 6kA und ca. 10-20V unterstützen kann.
6kA sind schon ganz schön sportlich.
Willst Du eine Gleich- oder WechselSpannung umschalten? Wenn GleichSpannung, wie willst Du sie wieder abschalten?
Natürlich kann man Thyristoren parallel schalten, aber jeder muss einen eigenen Vorwiderstand erhalten, damit nicht einer alleine versucht, den ganzen Strom zu übernehmen.
Aus dem Ärmel kann ich nicht sagen, welchen SpannungsAbfall man an den Vorwiderständen anstreben sollte.
Aber, wenn man sich über den Daumen gepeilt für z.B. 1V entscheidet und ein Thyristor 300A übernehmen soll, dann müsste jeder einzelne der zwanzig 3,3mΩ-Vorwiderstände bereits 300W verbraten bzw. alle zusammen 6kW.
Und allein dieser SpannungsAbfall von 1V würde an der ohnehin niedrigen Spannung von 10..20V am Verbraucher deutlich fehlen ...

Aus reiner Neugier: wofür willst Du die 6kA umschalten? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Herman, ich hoffe, du weißt wovon du redest. Suche nach "Scheibenzelle" oder besser "GTO Scheibenzelle" und denke über eine Wasserkühlung nach! Es gibt auf jeden Fall Typen bis 8000A.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hier würde ich die Spannungsregelung / -steuerung auf der Hochspannungsseite (falls verfügbar) oder deren Umwandlung in eine höhere Spannung überlegten. Es wäre hier hohe Baukosten (Drähte / Schienen / Schicherungen) und hohe Energieverluste. Wenn möglich natürlich.
 
Muss unbedingt umgeschaltet werden oder kann der nicht verwendete Kopf ev. einfach parallel angeklemmt bleiben?
 
Dann würde ich eher Richtung Leistungsschalter gehen.

Frag doch mal gezielt bei Herstellern nach (Schneider, Siemens, eaton, . . .)

Ich könnte mir vorstellen, dass deren 400V AC Geräte durchaus bei den kleinen Spannungen auch für DC geeignet sind. (ev. muss nach x Schaltungen die Polarität am Schalter getauscht werden)
Und 6kA sind da pro Pol auch machbar, werden 3 polige Geräte verwendet und die Pole parallel geschaltet wird das mechanisch auch gar nicht so groß.
 
Ja muss man umschalten und Unterlast
( Gleichspannung ca. 20 Kh)
Ah ja, also doch GleichSpannung unter Last abschalten! Der HärteFall nicht nur für ein Schütz, sondern ebenso für eine ThyristorSchaltung. Der Aufwand wird dadurch mehr als verdoppelt. Den Strom abgraben und damit eine bzw. ganz viele dicke Kapazitäten aufladen und für den nächsten Einsatz wieder entladen.

Was meinst Du mit ca. 20 KelvinStunden?
 
GleichSpannung mit 20 kHz gepulst
Das heisst, Deine 6 kA sind "nur" der DurchschnittsWert und der SpitzenWert des Stromes ein Vielfaches davon?
Na ja, tröstlich ist dabei:
- das Abschalten unter Last ist eigentlich doch kein Thema - sondern eher das WiederEinschalten im richtigen Moment 20.000-mal pro Sekunde - und
- der Hersteller des Umrichters - oder wie auch immer das Teil heissen mag - verfügt über eine praktikable Lösung, um den Strom 20.000-mal pro Sekunde abzuschalten.
Ich würde den Hersteller befragen, ob er eine Variante des Gerätes liefern kann/könnte, die Deinen Wünschen entspricht (mal vom Preis abgesehen ;) ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Heinileini
Wie wäre es den mit etwas mehr Infos rund um das was da erreicht werden soll?
So stochert hier jeder nur rum..
Jede Info muss „Abgesaugt“ werden ….
Ohne richtige Infos keine gute Hilfe …
Darum stochere ich doch schon seit Beitrag #2 (z.B. Gleich- oder WechselSpannung?) und versuche, abzusaugen.
Die erste halbe Antwort kam in #9 (GleichSpannung) und die zweite Hälfte (gepulste GleichSpannung) in #14 ... :ROFLMAO:
 
.. verfügt über eine praktikable Lösung, um den Strom 20.000-mal pro Sekunde abzuschalten..
Das macht der Hersteller vermutlich in dem Grundgerät.


Ich würde den Hersteller befragen, ob er eine Variante des Gerätes liefern kann/könnte, die Deinen Wünschen entspricht (mal vom Preis abgesehen ;) ).
So sehe ich das auch. Ein zweites Standard-Gerät wäre sicherlich nicht die schlechteste Lösung, vielleicht sogar die billigste.

Das ganze Vorhaben kommt mir reichlich suspekt vor. 6kA Gleichstrom unter Last schalten? Das bedeutet, während des Schweißens den Strom abschalten? Macht man denn so etwas?


--> vom Hersteller beraten lassen
 