Moin zusammen,

keine Ahnung ob das hier rein passt aber mich würde interessieren ob es Alternativen zu den normalen Sensor-/Aktorboxen gibt, wo man Sensorik mit 3-poligen M8 Steckern anschließen kann?

Sprich, so etwas wie eine ET200 SP mit einer Karte wo man die Sensoren samt Stecker direkt drauf anschließen kann?
 
Hi,

es gibt einige Anbieter für dezentrale Peripherie. Auch mit erhöhter Schutzklasse.
Das Gegenstück zur ET200 SP ist die ET200 AL.

Viele Grüße
 
Ok, tut mir leid das ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe, aber diese Geräte will ich eben nicht haben.

Was ich suche geht eher in die Richtung https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/elmxxxx-messtechnik/elm3704-0001.html . Sprich, eine Klemme/Karte welche direkt an ein Gerät wie eine EK1100/ET200 SP oder ähnlichen angeschlossen werden kann und eben, statt Federzug- oder Schraubklemmen, über M8 Buchsen zum anschließen von 3 poligen Sensoren verfügt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, tut mir leid das ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe, aber diese Geräte will ich eben nicht haben.

Was ich suche geht eher in die Richtung https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/elmxxxx-messtechnik/elm3704-0001.html . Sprich, eine Klemme/Karte welche direkt an ein Gerät wie eine EK1100/ET200 SP oder ähnlichen angeschlossen werden kann und eben, statt Federzug- oder Schraubklemmen, über M8 Buchsen zum anschließen von 3 poligen Sensoren verfügt.

Dann schau doch mal bei diesen Herstellern ... Da gibt es nicht nur Sensor-Aktorboxen sondern dezentrale IO's mit IP65/67 mit Profinet-Anschluss.
 
Siemens ET200pro passt dir vielleicht am besten.
Anders als ET200AL und ET200eco ist ET200pro modular, fast wie ein Beckhoff Buskoppler mit E/A Module
Anders als das Beckhoff Modul ist ET200pro dicht bis auf IP67 um im Feld installierbar zu sein.
 
Hab dich noch nicht 100% verstanden :D
Du suchst eine SPS an der man direkt die M8 Verbinder anschließen kann?
Dann wäre die ET200pro mit einer Zentralbaugruppe genau das richtige
 
Mit "Sensorik mit 3-poligen M8 Steckern" meinst Du digitale Sensoren für 24VDC? Oder Sensoren mit 0-10V- oder 0/4-20mA-Ausgängen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@JakobSPS @JesperMP

Die ET200Pro hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm and kommt meinen Vorstellungen bisher am nächsten. Ist für mich aber etwas "zu mächtig" / zu groß. Zudem wäre eine EtherCat Alternative schön.

Das Gerät müsste noch nicht mal IP 65/67 erfüllen. Bei der Verschraubung geht es mir vor allem um ein vereinfachtes tauschen von Sensoren ohne Werkzeug.
 
Ich denke du arbeitest mit S7-1200.
Da wird es mit EtherCat etwas "schwierig".

Wenn du ein modulares System willst, dann schau dir Murr Cube67+ an.
Da hast du einen Buskoppler für die diversen Feldbusse und dann Module für verschiedene Funktionen (Digial, Analog, IO-Link, ...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es vorrangig ist, defekte Sensoren schnell austauschen zu können und die üblichen Feld-I/O-Systeme mit M12-Verbindungen nicht deiner Anforderungen entsprechen, köntest du ein "normales" I/O-System wie ET200SP verwenden ?
Du könntest zwischengeschaltete M12-Verbindungskabel oder M8-Verbindungskabel an die ET200SP-I/O-Module anschließen.
Es wird nicht schön sein, aber es könnte deiner Anforderungen lösen.
 
Wenn es vorrangig ist, defekte Sensoren schnell austauschen zu können und die üblichen Feld-I/O-Systeme mit M12-Verbindungen nicht deiner Anforderungen entsprechen, köntest du ein "normales" I/O-System wie ET200SP verwenden ?
Du könntest zwischengeschaltete M12-Verbindungskabel oder M8-Verbindungskabel an die ET200SP-I/O-Module anschließen.
Es wird nicht schön sein, aber es könnte deiner Anforderungen lösen.

Oder ganz einfach eine normale Sensor-Aktorbox an ET200SP :ROFLMAO:
 
Es fällt mir gerade ein, dass dein Vorhaben kein Sinn macht.
Dein Problem ist, es dauert zu lange ein defekten Sensor zu tauschen ?
Daraus kann man schließen, dass du Sensoren mit fest angeschlossenen Kabeln verwendest.
Wenn die Sensoren mit integrierten M12-Steckern ausgestattet wären, hättest du dieses Problem nicht.

Anstatt I/O Module mit M12 Steckern zu finden, wechsle die Sensoren zu Typen mit integrierte M12 Stecker.
 
Vereinfachtes Tauschen von Sensoren ohne Werkzeug? Und Du interessierst Dich nur für die Werkzeuglosigkeit am SPS-seitigen Ende des Kabels? :confused:
Liegen die Sensoren denn lose auf dem SchreibTisch/auf der Werbank??? :confused:

Heinrich die Welt dreht sich weiter :D
Früher hast du nen 15er Schlüssel gebraucht um ne Fahrradfelge auszubauen und heute hast du Klemmverschlüsse.
Spaß beiseite:
Es gibt tatsächlich Schnellverschlüsse für Sensoren
 
Zurück