Motor war über 4 oder 6mm² mitgeführten PE Leiter im Kabel auf gleiche Masse wie Schrank.
Wenns lange Kablewege sind, kann das für EMV zu wenig sein !
Da helfen nur dicke Massebänder an die metallische Konstrucktion.

Siemens sagt dazu "Masseblöcke bilden".
 
Auf wieviel kHz hast du die FU´s laufen?
Meistens hilfts es wenn du kleinere Taktfrequenzen wählst.
Dabei sollte mann da Motorengeräusch im Lauf beachten, wenns pfeift einfach mit einer kleineren Frequenz probieren.

Wieviel Leistung nehmen die Motoren auf?
Eventuell noch eine EMV-Filtergruppe an den FU-Ausgang anschließen.

Bei Schneider-Altivar z.B. hilft das ganz besonders, gegen Störungen in Analogsignalen, hab ich festgestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir ham momentan so ziemlich das gleiche Prob.
Wir haben alle Zuleitungen geschirmt. Pumpe, FU, Analogleitungen. Leider ist unsere Analogleitung zwischen Einsatzort und Schaltschrank ca. 2km lang und ist ein Telefonkabel, welches ungeschirmt im Boden verbuddelt ist.

Die störenden Hochfrequenzen, die bei uns vom FU (Trägerfrequenz) auf die analogen Leitung aufmoduliert wird beeinträchtigt bei uns die komplette AI-Baugruppe.

Wir werden jetzt in den nächsten Tagen versuchen, mit (erstmal Papier-) Kondensatoren parallel zu den Analogeingängen die Frequenzen (ca. 18-20kHz) abzutöten.

Müsste normalerweise funzen.

Übrigens kann es schon viel helfen, wenn man die Schirmung der analogen Leitungen NUR EINSEITIG auflegt, und zwar direkt am FU.
Motorzuleitung beidseitig auflegen.

Da es im Hochfrequenzbereich keine Faustregel gibt, sollte man das auch zuerst probieren.
Brachte uns bei einer anderen Anlage die Störfrequenzen weg!
(Da hattmer wenigstens geschirmte Leitungen)
 