Auf welchen Teil eines Signals reagiert ein dynamischer Eingang?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wäre die richtige Antwort um bei dieser Klausurfrage einen Punkt zu bekommen: "auf die positive Flanke"

Ein "dynamischer" Eingang kann sowohl auf die positive wie auch auf die negative Flanke reagieren !

Z.B. lässt sich bei Siemens - Interruptfähigen Eingängen einstellen, ob die 1 - oder die 0 - Flanke ausgewertet werden soll.

Die richtige Antwort müsste heissen "auf einen Zustandswechsel".
 
Zuletzt bearbeitet:
Wäre die richtige Antwort um bei dieser Klausurfrage einen Punkt zu bekommen: "auf die positive Flanke"

Und was ist mit der negativen (falende) Flanke:confused:

Ein dynamischer Eingang kann:
a) nur auf eine positive Flanke oder
b) nur auf eine negative Flanke oder
c) auf positive und negative Flanken reagieren.
Das hängt vor der Art des dynamischen Eingangs ab.
 
Dynamischer Eingang, Zustandsänderung von 0 auf 1 (L/H)

Dynamischer Eingang mit Negation, Zustandsänderung von 1 auf 0 (H/L)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein "dynamischer" Eingang kann sowohl auf die positive wie auch auf die negative Flanke reagieren !

Z.B. lässt sich bei Siemens - Interruptfähigen Eingängen einstellen, ob die 1 - oder die 0 - Flanke ausgewertet werden soll.

Die richtige Antwort müsste heissen "auf einen Zustandswechsel".

Schön geschrieben aber leider falsch.

Dynamischer Eingang, Zustandsänderung von 0 auf 1 (L/H)

Dynamischer Eingang mit Negation, Zustandsänderung von 1 auf 0 (H/L)

Richtig.


Code:
DIN EN 60617

Dynamischer Eingang, Zustandsänderung von 0 auf 1 (L/H)

   +----
   |
---|>
   |
   +----
   

Dynamischer Eingang mit Negation, Zustandsänderung von 1 auf 0 (H/L)
   
   +----
   |
--O|>
   |
   +----
 
Zurück