Sensor oder Aktor?

Phoenix-Contact hat da unterschiedlichste Bauformen im Angebot (Relais, Optokoppler) für alle möglichen Spannungen, u.a. 120VAC.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bekomme 100 V AC als Schnittstellensignale für die Steuerung (Eingänge). Die möchte ich potentialfrei koppeln.

120V gibt es überall, Finder Phoenix, aber die geben keine Toleranz an.:(
 
zufällig hab ich hier die Daten für die Baureihe EMG-OE (Eingabeoptokoppler Bestellnr. 29 48 94 0):

120VAC:
-1-Signal: >0,8 x Betriebsspannung
-0-Signal: <0,4 x Betriebsspannung
-Eingangsstrom 4mA
-Grenzfrequenz 10Hz

D.h. wenn die Spannung nur 100VAC statt 120VAC ist, sehe ich auch keine Probleme.

Das Datenblatt ist von 2005, aber an den grundsätzlichen Gegebenheiten sollte sich nicht viel geändert haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bezeichnung:
EMG 10-OE-120AC/ 48DC/100

Kurzbeschreibung:


Langtext:
Eingabeoptokoppler, mit Leuchtanzeige und
Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis,
Eingang: 120 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max.
100 mA

Technische Daten:

Eingangsdaten:
Eingangsnennspannung Un: 120 V AC +6 % -15 %
Eingangsnennspannung Un: 120 V AC +6 % -15 %
Ausgangsnennspannungsbereich: 4 V DC ... 48 V DC
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf Un: <= 0,4
Grenzdauerstrom: 100 mA
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf Un: >= 0,8
Typischer Eingangsstrom bei Un: 4,8 mA

120V - 15% passt dann wieder nicht so ganz :(
 