    Hallo,
    ich möchte Temperaturen mittels Analogeingang (+/- 10V) erfassen. Die Anforderungen sind außer superbillig (privates Projekt) nicht besonders groß. Es sollen keine Extremwerte erfasst werden und die Linearität ist auch nicht super wichtig. (Es geht um die Außentemperatur)
    Bis her habe ich (im Arbeitsumfeld) für Temperaturerfassungen immer PT100 und Vierdrahtmessumformer eingesetzt. Ich habe daran gedacht den Messumformer im Eigenbau nachzubilden. Meine Idee ein Operationsverstärker als Konstantstromquelle und ein PT100 oder PT1000 als Fühler an dem ich die Spannung messe.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.
    Zitieren Zitieren Temperaturen erfassen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    also ich nehme jetzt mal an das du dafür jetzt ne Schaltung oder sowas ähnliches suchst?
    Also wir haben uns in der Schule länger mit nem PT100 beschäftigt. Dazu haben wir dann auch verschiedene Messschaltungen aufbauen müssen, allerdings haben wir dann immer Labview die Temperatur ermittelt.
    Also wir haben dann immer ne Brücke genommen und dann das Signal an den OP geführt allerdings weiß ich nicht mehr so genau wie die Schaltung aussah und ob wir jetzt direkt auch ne Konstantstromquelle genutzt haben.
    Wenn du sowas brauchst könnte ich mal gucken ob noch was in meinen Unterlagen finde da ich die Bücher schon alle abgeben mussten.
    Sag bescheid falls du sowas brauchst dann gucke ich.

  3. #3
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hi Zotos,

    PT1000 wäre vermutlich geschickter, bei PT100 und 10V hättest Du ungefähr 1 Watt, mit dem Du den Temperaturfühler beheizt

    Gruß

    ralf

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wenn du auch basteln willst, dann ist da der LM35 super!
    http://www.national.com/appinfo/temp...ts.html#analog

    wenn du etwas mehr basteln willst, kannst du auch die LM7x er anschauen...

    Gruß
    Kurt

  5. #5
    zotos ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.159 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antworten!

    Ich habe mich für eine dreileiter technik entschieden.
    Siehe: http://www.lgut.uni-bremen.de/an-h/pt100/
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  6. #6
    Szaruś Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat jemand damit versuchen, die billige 1-wire Temperaturfühler van Dallas anzuschließen? Ich wollte auch ungefähr 20 Sensorn anschließen (Außentemperatur, Innentemperatur, Wassertempeeratur, usw.).

    Hab' ich sogar die RS-485 zu 1-wire Adapter gefunden, bin ich aber nicht sicher, ob es wirklich mit S7-2xx funktioniert wird.

Ähnliche Themen

  1. Wago PT100 Negative Temperaturen
    Von Speedtriple im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:52
  2. Drei Temperaturen auswerten
    Von slider7 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 19:23
  3. Temperaturen günstig messern
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 10:44
  4. Temperaturen loggen mit BK9000 (in Excel)
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:33
  5. Temperaturen interpolieren
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 16:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •