s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt

klammheimlich

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
s5 100u cpu 102, TTY schnittstelle defekt

hallo,
ich habe mal eine frage...?
bei meiner s5 100u cpu102 ist die schnittstelle nicht mehr ansprechbar, funktionieren tut die sps aber.
festgestellt hatte ich es als ich das programm, nach längere zeit, ändern wollte. habe dann natürlich das kabel an einer zweiten s5 100u cpu103 getestet, da hat es sofort funktioniert. also ist das kabel io, und die s5 100u cpu102 defekt.

wo bekome ich einen schaltplan der sps, b.z.w. von der rs232 schnittstelle ?

besten dank im vorraus

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit welchem Adapter greiftst du auf die SPS zu.
Original PG oder ein Kabel-Adapter ?
Die Kabel Adapter beziehen meist ihre Versorgungsspannung aus der SPS,
das diese Versorgung nicht mehr geht hatte ich schon mehrmals,
aber nicht das die Schnittstelle selber defekt ist.
 
also mit pc und original kabel. das mit den 2 leuchtdioden. normalerweise müsste eine der led beim einstecken leuchten, machts aber nicht. könnte schon was dran sein mit der versorgungsspannung... aber ohne plan bringt mich das nicht wirklich weiter. ich weis nun mittlerweile das an die schnittstelle 2 lm317 und 2 optokoppler sfh600-3 verbaut sind, und etliche doppel-dioden. wovon ich die werte der 2 z1 smd dioden noch nicht rausbekommen habe. mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Klammheimlich...

ich denke nicht, dass die schnittstelle defekt ist, da ich das gleiche symptom auch schon erlebt habe. wir haben sehr viele s5 steuerungen im einsatz, vor allem cpu102 und 103. ist es möglich dass in deiner steuerung ein eeprom steckt?

also bei mir war folggendes problem:
ich musste aus irgendeinem grund, weil die anlage nicht weiterlief einen ausgang kontrollieren und kam nicht online. die bausteine konnte ich aber ohne weiteres vergleichen. im fenster unten rechts stand aber dauernd "anweisung wird nicht bearbeitet"

darauf hin habe ich das eeprom gezogen, die steuerung urgelöscht, die bausteine neu übbertragen und dann gings auf einmal.
das ist mir schon bei diversen steuerungen passiert und jedesmal wenn ich wieder dieses problem habe, schaue ich ob es eine cpu 102 ist... scheint ein cpu problem zu sein... :-(

gruss Milo
 
hallo,
nein ich habe keinen eeprom gesteckt.
alle zur schnittstelle gehörenden teile habe ich mittlerweile ersetzt.
es ist immer noch dieses problem...
ab und an bekomme ich aber verbindung, dann flackert aber die led auf dem adapter als wenn ein wackelkontakt ist...
jetzt bin ich dabei die spannungsschwankungen an den teilen zu messen,
es könnte ein kondensator der verursacher sein.
mal schaun...wird schon :)
 
Zurück
Oben