Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: VBG4 Messaufbau

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Suche Infos über VBG4 Messungen!!! Messaufbau,und ob man Geräte auch im Betrieb messen kann!!!! z.B. Server (Rechenzetrum)

    Danke im voraus

    Gruss Thomas
    Zitieren Zitieren Gelöst: VBG4 Messaufbau  

  2. "
    Zitat Zitat von Mark
    Grundsätzlich gibt es Geräte die diese Tests gemäß der Norn durchführen.
    Siehe:http://www.gmc-instruments.com/deuts...veraenderl.htm
    undhttp://www.beha.de/beha_static/de/fi...r0113/9050.pdf
    Ggf sinvoll in diesem Zusammenhang: http://www.vde-verlag.de/data/bueche...riebsnr=402679
    Das ist mir auch klar!!!!
    Doch wie kann ich einen Server der in Betrieb ist messen??? Den kann man ja nicht ausstecken!!!!! Doch wie mach ich dann die Messung????"


  3. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Grundsätzlich gibt es Geräte die diese Tests gemäß der Norn durchführen.
    Siehe:http://www.gmc-instruments.com/deuts...veraenderl.htm
    undhttp://www.beha.de/beha_static/de/fi...r0113/9050.pdf
    Ggf sinvoll in diesem Zusammenhang: http://www.vde-verlag.de/data/bueche...riebsnr=402679

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Zitat Zitat von Mark
    Grundsätzlich gibt es Geräte die diese Tests gemäß der Norn durchführen.
    Siehe:http://www.gmc-instruments.com/deuts...veraenderl.htm
    undhttp://www.beha.de/beha_static/de/fi...r0113/9050.pdf
    Ggf sinvoll in diesem Zusammenhang: http://www.vde-verlag.de/data/bueche...riebsnr=402679
    Das ist mir auch klar!!!!
    Doch wie kann ich einen Server der in Betrieb ist messen??? Den kann man ja nicht ausstecken!!!!! Doch wie mach ich dann die Messung????

  5. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,

    ich wollte gerade mit dem letzten Link auch mehr einen Tipp geben wo Du etwas mit Praxisbezug finden könntest.

    Aber mittlerweile halte ich es für unwahrscheinlich, dass ein Server, der ja in einem Rack fest verbaut ist, überhaupt zu den ortsveränderlichen Verbrauchern zählt. Ich denken nicht.

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    mit dem secutestIIS von gmc kann man messungen vom behrürungsstrom und schleifenwiderstand durchführen und speichern.
    Zitieren Zitieren messen in betrieb...  

  7. #6
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo Blitz,

    habe ein wenig gestöbert und das gefunden:

    [Zitat on]
    Wiederholungsprüfung von Büromaschinen
    Bei der Wiederholungsprüfung von Büromaschinen der Schutzklasse II
    kommt es immer wieder zu dem Problem, daß zum betreffenden
    Zeitpunkt das zu prüfende Gerät gerade benutzt wird und nicht ohne
    Datenverlust o. ä. sofort abgeschaltet werden kann.
    Es ist zwar möglich, aber immer mit zusätzlichem Aufwand verbunden,
    dann einen neuen Termin zu vereinbaren, an dem es dann wieder nicht
    klappt. Ist es vertretbar, in derartigen Fällen die Sichtprüfung als
    ausreichend zu betrachten und auf die Isolationsmessung zu verzichten?

    Im Prinzip ist dagegen nichts einzuwenden. Wie die Praxis zeigt, sind
    ja bei diesen Geräten Isolationsfehler zumeist auch schon durch eine
    gründliche Besichtigung zu erkennen. In Abhängigkeit von den
    anzutreffenden Einsatzbedingungen des Geräts, der Qualifikation seiner
    Benutzer und den Ergebnissen früherer Prüfungen, können Sie in eigener
    Verantwortung diese Verfahrensweise festlegen. Natürlich darf dann diese
    letzendlich doch unvollkommene Prüfung nicht zur Regel werden. Es muß
    sich doch wohl ein Zeitabschnitt finden lassen, in dem auch dieses Geräte
    einmal zur Ruhe und in Ihre Hände kommen.
    Außerdem bietet Ihnen DIN VDE 0702 [1] [2] nunmehr die Möglichkeit,
    anstelle der Messung des Isolationswiderstands die
    Berührungsstrommessung vorzunehmen (Bild 1), bei der keine
    Betriebsunterbrechung notwendig ist. Das ist dann zwar immer noch eine
    unvollkommene Prüfung - es muß ja in beiden Steckerpositionen
    gemessen werden - aber immerhin haben Sie die Gewißheit, daß in dem
    augenblicklichen Betriebszustand (vorliegende Steckerposition) die
    geforderte Sicherheit (Berührungsstrom unter 0,5 mA) gegeben ist.
    [Zitat off]

    Mit einer solchen Position und einer Terminvereinbarung bei
    Server-Stillstand solltest Du auf der sicheren Seite sein.

    HTH

    Rolf

  8. #7
    Registriert seit
    13.10.2003
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    tach auch...

    ich habe keine probleme damit geräte die schon mehrfach gemessen worden sind im "nichtabschaltbarkeitsfall" auch nur einer ggf. schleifenwiderstands und ableitstrommessung zu unterziehen. es lässt sich dann später immer ein termin finden um die prüfungen dann komplett durchzuführen. wir prüfen im übrigen eigentlich immer nach VDE 0701 entsprechend ihren teilen für wekzeuge,bürogeräten,elektronische geräte und hausgeräten. ausserdem führen wir auch prüfungen nach 0751 an medizintechnischen geräten durch, wo die sachlage auch wesentlich heikler ist.

    denn dann
    blitz
    Zitieren Zitieren vbg4  

  9. #8
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Mark
    Aber mittlerweile halte ich es für unwahrscheinlich, dass ein Server, der ja in einem Rack fest verbaut ist, überhaupt zu den ortsveränderlichen Verbrauchern zählt. Ich denken nicht.
    Solange der Server über eine Steckverbindung mit elektrischer Energie versorgt wird, zählt er zu den ortsveränderlichen Verbrauchern, selbst, wenn er einzementiert wäre.

    Außerdem muß auch die Steckdose als Installationsanlage nach VBG geprüft werden.

    Ein Server, der nicht an einer USV betrieben wird, kann eigentlich nicht so wichtig sein, dass er nicht eimal am Tag für 10 Min abgeschaltet werden kann.

    Limbo

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.