Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Unterschied bei differential und single-ended Analogeingängen?

  1. #1
    Registriert seit
    24.08.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    was ist der Unterschied zwischen einem differential und einem single-ended Analogeingang?

    Ich habe ein Adam 4017 Modul und möchte mit diesem 8 Kanäle mit 4-20 mA einlesen.

    Muss ich beim Anschluss der Messwertgeber hinsichtlich der Eingänge irgend etwas beachten?

    Vielen Dank schon mal für eure Hinweise.
    Zitieren Zitieren Unterschied bei differential und single-ended Analogeingängen?  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_signalling

    http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signalling

    Single Ended verwendet üblicherweise eine gemeinsame Masse. Manche Karten kann man in beiden Modi betreiben, in diesem Fall wird das Signal einfach zwischen zwei "Eingänge" gelegt, in der Karte bzw. der SPS wird dann die Differenz der beiden Eingänge berechnet, Ergebnis ist die Spannung zwischen den beiden Eingängen, also die zu messende Spannung.
    Nachteil der Differentialmessung: von eigentlich 8 Eingängen bleiben nur noch 4 übrig, Vorteil der Differentialmessung: Potentialunterschiede zwischen der Sensorik fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht, Störungen werden minimiert.

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    AirKlaus (10.01.2015),Der Stein (24.08.2007)

  4. #3
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo Steinchen,

    erstmal Welcome on Board, dann zu dem Typus der Eingänge:

    Differenzial heißt, das du 2 Punkte hast. Der Spannungs/ Strom unterschied zwischen beiden macht dir den Wert.

    Beispiel ist das Thermoelement. Delta U ist mit einigen µ- Volt eher klein, eine Erdung auf der einen Seite kann zu einem üblen Signal führen, wenn z.B. die Störungen größer als das Nutzsignal sind.

    Single ended heißt imho das Du einen Bezugspunkt hast, meist Masse/ 0V. Gegen den legst Du Deinen Meßwert an, das gibt dann Deinen Wert.

    Beispiel dafür ist eine 4- 20mA Karte, wo der Minus auf Masse liegt, das signal geht dann als eine einzelne Strippe in den Eingang

    Zu Deiner Adam 4017 wären weitere Infos nützlich, also welche Steuerung, was für Daten,. Link würde reichen. (sag ich jetzt net speziell zu Dir, sondern grundsätzlich als Info..)

    Greetz, Tom

    shice, schon wieder zu langsam....

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu TommyG für den nützlichen Beitrag:

    AirKlaus (10.01.2015),Der Stein (24.08.2007)

  6. #4
    Der Stein ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.08.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Mann lernt halt immer wieder dazu.

    Adam Module siehe Link
    http://www.advantech.com/products/Mo...del_id=1-D6FJB

    Das Modul hat 6 Differentialeingäng und 2 Single ended.

Ähnliche Themen

  1. Einstellung Qualifier in Single command
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 10:23
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  3. Erste Single-Board Highspeed-SPS für Step7
    Von profichip im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:05
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 08:56
  5. Visio Shapes für Schaltschrankbau (Single-Line-Diagramm)
    Von Ralle79 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2005, 10:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •