Kann mir jemand sagen wo bei mir der Fehler ist?

Hab das ganze wie auf dem Bild aufgebaut, der Trimmer hat 500Ohm, ich hab jetzt noch keinen Widerstand parallel geschaltet.
Der Strom kommt über das Steckbrett.

Wenn ich jedoch mein Multimeter an den blauen und den roten Draht anschließe kriege ich immer nur 0,0mA, egal welche Stellung das Poti hat.

Ich glaub langsam ich bin echt zu blöd um diese einfache Schaltung nachzubauen, bin halt nur ein Programmierer und kann gearde mal ne SPS halbweg verdrahten.
 

Anhänge

  • IMG_0139.JPG
    IMG_0139.JPG
    341,3 KB · Aufrufe: 73
Zuletzt bearbeitet:
Sieht eigentlich alles richtig aus.

- Hast Du eine Eingangsspannung angelegt? + an E? Wieviel Spannung kannst Du von E zu blau messen?
- Multimeter richtig angeschlossen? Gleichstrom eingestellt? Hat das 2 Strommeß-Eingänge und Du bist auf dem falschen? Meßgerät kaputt?
- Steck doch mal statt dem Meßgerät eine Leuchtdiode in Dein Board (Anode bei rot, Kathode bei blau) und wackel an den Bauteilen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Scheinbar ist bei meinem VC820 der mA Eingang defekt.
Am A Terminal bekomme ich mein 3-20mA.

Ich bin scheinbar doch nicht zu blöd um ne Schaltung zu Stecken, nur um Sie richtig zu messen.
 
Scheinbar ist bei meinem VC820 der mA Eingang defekt.

Üblicherweise vergißt man nach einer Strommessung die Klemmen wieder in die Buchsen für Spannungsmessung umzustecken, beim nächsten Mal Spannung messen fliegt dann die Feinsicherung im Meßgerät. Ist aber oft eine Standard 5*20.

Es gibt auch Profigeräte, bei denen man den Meßbereichschalter erst dann auf Spannungsmessung drehen kann wenn das Meßkabel aus der Strombuchse entfernt ist, die sind aber einiges teurer.
 
Hatte mein VC820 gestern mal aufgeschraubt, scheinbar ist die 500mA/600V Keramik Sicherung kaputt.

Ich hol mir in den nächsten Tagen mal ne neue.
Das A Terminal funktioniert ja noch.
 
Was im Katalog zur Busklemme nicht stand (und sicher ganz unwichtig ist), ist ganz einfach die Tatsache, daß die Klemme alles über 25 mA in der Versorgungsleitung als Kurzschluß auswertet. Ich bin erst mal bedient, da unsere Anlagen kurz vor der Auslieferung stehen.
Michael
Von was für einer Klemme reden wir jetzt genau?
Kannst du bitte mal die Bestellnummer geben?

Gruß.
 