Simulationsschaltung

veritas

Level-1
Beiträge
207
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin zusammen,

hat jemand eine Schaltung, wo ich einen
2 Leiter Transmitter mit simulieren kann, sprich
anstatt des 2 Leiters MU eine Schaltung,
wo ich per poti 0-100% (4-20mA) mit Simulieren kann ?.

Danke im voraus

Mario
 
Hallo,
ich denke mal der ganze Tread kann zu "Fun zum Feierabend" verschoben
werden. Passt ja auch von der Uhrzeit.

Viel Spaß noch
Günter.


ps. Das beide Threads vom gleichen User sind war mir garnicht aufgefallen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ähmmmmmm

Ich spreche hier von einen 2 Leiter Simulator !
In dem link handelt es sich um einen 4 Leiter simuliert !

Also im link ist wird ein passiver MU simuliert, ich
suche einen der einen Aktiven MU simuliert.


lg


Mario
 
Hi Günther,

Die leds zeigen mMn nur ne evtl Verpolung an ?!

Ich bekomme aus den Leittechnikschränken (TelepermXP)
einen 2 Aktiven Leiter Ausgang (+I MU und +I ) der speisst gleichzeitig
wie 24 Volt Ub und schickt über diesen Leitungen auch den
Messtrom 4-20mA sprich 0-100%.

Die Schaltung die verlinkt ist funktioniert nur bei einem
PASSIVEN Messeingang der Teleperm Xp.

lg

Mario
 
Hahahahaaaa

Ich glaub ich hab ne ganz einfache Lösung gefunden !.

Wenn sie klappt sage ich morgen bescheid....und ich brauch nur
3 Teile dafür......

Also abwarten und Tee trinken sagen wir hier anne Küste....
Trotzdem viel Dank für Deine Beteiligung.

lg

Mario
 
Ich muss gestehen, ich habe nu nicht alles bereits geschriebene gelesen.

Ich teste meist so:

24V + an ein Spindelpoti 6000 Ohm (vorgeschaltet nen 1,2kOhm Widerstand), damit auf den analogen Input (Strom) und dann zurück auf Masse.
Da haste Werte von 4-20mA.

Klappt für meine Zwecke ganz gut.

Gruss Dabbes
 
Zurück
Oben