    Moin moin zusammen,

    hat jemand eine Schaltung, wo ich einen
    2 Leiter Transmitter mit simulieren kann, sprich
    anstatt des 2 Leiters MU eine Schaltung,
    wo ich per poti 0-100% (4-20mA) mit Simulieren kann ?.

    Danke im voraus

    Mario
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe
    Zitieren Zitieren Simulationsschaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    willst du das selber bauen? guckst du hier: http://www.erinacom.de/elektronik/sc.../op/strom.html

    willst du ein professionelles gerät? guckst du hier: http://www.fluke.de/comx/category.as...at=MD_LOOPPROC und hier: http://www.fluke.de/comx/category.as...at=MD_MULTHART z.b.!!! gibt noch viele andere hersteller ...

  3. #3
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    schau mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16214

    MfG Günter.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Junior Beitrag anzeigen
    Hallo,
    schau mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16214

    MfG Günter.
    das is doch jetz ein schlechter witz oder? der verlinkte thread handelt vom selben thema und wurde erstellt von veritas ... verarschen kann ich mich alleine ... ja, ich weiß ... is schöner wenn ihr das macht ...

  5. #5
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich denke mal der ganze Tread kann zu "Fun zum Feierabend" verschoben
    werden. Passt ja auch von der Uhrzeit.

    Viel Spaß noch
    Günter.


    ps. Das beide Threads vom gleichen User sind war mir garnicht aufgefallen.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Junior für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (15.01.2008)

  7. #6
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2007
    Ort
    Weltbürger
    Beiträge
    195
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    ähmmmmmm

    Ich spreche hier von einen 2 Leiter Simulator !
    In dem link handelt es sich um einen 4 Leiter simuliert !

    Also im link ist wird ein passiver MU simuliert, ich
    suche einen der einen Aktiven MU simuliert.


    lg


    Mario
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  8. #7
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    hallo Mario,
    ich habe mal den Millivoltgeber einfach in Reihe mit einem 4 - 20 mA
    Meßgerät geschaltet ohne den "M" anzuschließen.
    Wie aus dem Schaltplan ersichtlich wird er bei "I" Schaltung nur für die
    Leuchtdioden gebraucht.
    Du kannst dann mit dem Poti von ca.3 - 21 mA vorgeben.


    http://www.sps-forum.de/attachment.p...6&d=1193609674

    Da hast Du dann deinen "2 Draht" Geber.

    MfG Günter.

  9. #8
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2007
    Ort
    Weltbürger
    Beiträge
    195
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hi Günther,

    Die leds zeigen mMn nur ne evtl Verpolung an ?!

    Ich bekomme aus den Leittechnikschränken (TelepermXP)
    einen 2 Aktiven Leiter Ausgang (+I MU und +I ) der speisst gleichzeitig
    wie 24 Volt Ub und schickt über diesen Leitungen auch den
    Messtrom 4-20mA sprich 0-100%.

    Die Schaltung die verlinkt ist funktioniert nur bei einem
    PASSIVEN Messeingang der Teleperm Xp.

    lg

    Mario
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  10. #9
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo Mario,
    her mal ein link von einem Geber der die Ruderlage eines Schiffes
    in 4-20 mA umwandelt.
    http://www.deif.cn/Files/Filer/Docum...v2_selector_dd=

    Sowas hätte ich abzugeben.
    Bitte schreib mal ob Du damit was anfangen könntest und sage do mal was für ein Typ von MU ihr verwendet.

    Da mußman doch ne Lösung finden.

    MfG Günter.

  11. #10
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2007
    Ort
    Weltbürger
    Beiträge
    195
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hahahahaaaa

    Ich glaub ich hab ne ganz einfache Lösung gefunden !.

    Wenn sie klappt sage ich morgen bescheid....und ich brauch nur
    3 Teile dafür......

    Also abwarten und Tee trinken sagen wir hier anne Küste....
    Trotzdem viel Dank für Deine Beteiligung.

    lg

    Mario
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •