Bei Pt100 wird es noch kniffeliger, Je nachdem, wie gemessen wird. Folgende Bauarten fallen mir ein:
1. Strom eingeprägt, Spannungsabfall wird gemessen. Es können nicht zwei Geräte den Strom einprägen.
2. Strom und Spannung werden gemessen: Geht, wenn die Gleichtaktspannung im erlaubten Rahmen bleibt.
3. ein ungereglter Strom wird durch Pt100 und einen Vergleichswiderstand geschickt, Spannungen an beiden werden gemessen und ins Verhältnis gesetzt. Könnte gehen, wenn die innere Verschaltung dem nicht im Wege steht, aber nur ein Gerät kann den Strom liefern. Wieder muß die Gleichtaktspannung im erlaubten Rahmen bleiben.
Jetzt kann man noch überlegen, was mit Kombinationen von Geräten ist, die nach verschiedenen Prinzipien messen...