Mehrere Regler an nur einen PT100?

Zottel führte dazu in Mehrfachnutzung von analogen Signalen folgendes aus:

Bei Pt100 wird es noch kniffeliger, Je nachdem, wie gemessen wird. Folgende Bauarten fallen mir ein:
1. Strom eingeprägt, Spannungsabfall wird gemessen. Es können nicht zwei Geräte den Strom einprägen.
2. Strom und Spannung werden gemessen: Geht, wenn die Gleichtaktspannung im erlaubten Rahmen bleibt.
3. ein ungereglter Strom wird durch Pt100 und einen Vergleichswiderstand geschickt, Spannungen an beiden werden gemessen und ins Verhältnis gesetzt. Könnte gehen, wenn die innere Verschaltung dem nicht im Wege steht, aber nur ein Gerät kann den Strom liefern. Wieder muß die Gleichtaktspannung im erlaubten Rahmen bleiben.
Jetzt kann man noch überlegen, was mit Kombinationen von Geräten ist, die nach verschiedenen Prinzipien messen...
und da ging es nur um zwei :rolleyes: ... also ich würde das Pt100 Signal z.B. in einer Steuerung vervielfachen oder einen Wandler auf 4...20mA und zwei der MCR-FL-C-UI-2UI-DCI einsetzen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich habe das selbst nie eingesetzt da man sowas in einer sps macht aber würde es funktionieren wenn man da einen analogmultiplexxer einsetzt 0-10V und nur regler verwenden die auch einen 0-10V eingang haben?

grüsse
 
danke vierlagig,

vielleicht ist es besser einen Messumformer (pt100-->0-10V) zu nehmen, un dann die 0-10V entsprechend auf die 3 Regler zu schicken.
Gruß
Oli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ich habe das selbst nie eingesetzt da man sowas in einer sps macht aber würde es funktionieren wenn man da einen analogmultiplexxer einsetzt 0-10V und nur regler verwenden die auch einen 0-10V eingang haben?

grüsse
Ein Multiplexer ist erstmal nur ein - meist elektronischer - Umschalter. Wenn der die Spannung abwechselnd an die 3 Regler legt, haben die Regler 2/3 der Zeit keine Eingangsspannung. Damit werden sie nicht umgehen können. In deinem Fall wäre es besser, die Regler entweder parallel zu schalten, sofern keine Probleme mit gemeinsamem Bezugspotential und Innnenwiderstand auftreten. Treten diese doch auf, kannst du Trennverstärker einsetzen. Die verschlechtern aber möglicherweise die Meßgenauigkeit.

Zuletzt fände ich noch interessant, was ihr mit 3 Reglern wollt, die ein- und denselben Istwert bekommen und auf den dann (konkurrierend?) einwirken...
 
Zurück
Oben