Hallo zusammen,
ich suche eine Relais das eine Nennspannung von 230V und einen sehr kleinen Spulenwiderstand hat.
Das Reilais soll in reihe zu einem Verbraucher geschaltet werden (über die Steueranschlüsse) ca. 140W und Schalten wenn Strom durch den Verbraucher fließt.
Weiß jemand ob es so was gibt? oder wie ich das sonst lösen könnte?
bin für jede Antwort dankbar.

MfG demmy86
 
das ist leider in diesem spetiellen fall nicht möglich!
ich muss genau wissen ob die leitung stromführend ist!
gibt es denn solche relais nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das ist leider in diesem spetiellen fall nicht möglich!

was macht diesen deinigen fall so besonders, dass ein impulsgeber z.b. einen am lüfterrad des motors angebrachten metallpunkt like a screw zu detektieren nicht möglich macht?

ich muss genau wissen ob die leitung stromführend ist!

ist die leitung stromführend, dreht sich der motor, ist sie es nicht, steht der motor...oder? (es gibt andere fälle, tell more!)

gibt es denn solche relais nicht?
Es gibt auch Geräte die den Strom messen und einen analogen Ausgang haben

da hat marlob recht, es gibt stromwandler, die ausgewertet werden können, es gibt aber auch phasenkontrollgeräte, wenn es dir darum geht, die einzelnen phasen sicherzustellen ... sogar die drehrichtung kannst du damit auswerten
 
Hallo,
setze Dich mal mit einem Kältemonteur Deines Vertrauens in Verbindung. In den kleinen Hermetikkapseln von Kühlschränken etc. werden solche Relais als Anlaßrelais verwendet. Die gehen zwar anders rum und sind sicher nicht ohne weiteres einzusetzen, wenn Du so ein Ding siehst weißt Du warum, aber funktionieren tuten die schon.

Mario
 
Hast du schon mal an einen "Schnellschaltbaustein" von SEW gedacht, der ist zwar eigendlich dafür gedacht Bremsgleichrichter zu schalten, könnte aber auch dafür funktionieren

Denn dieser wird in die Motorleitung bzw. direkt aufs Klemmbrett geklemmt und schaltet den Kontakt am Bremsgleichrichter (zb. BGE 1.5).
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem ist, es handelt sich hierbei um eine Art Rohrmotor!
Ahnlich eines Rolladenmotors! Eine Spetialanfertigung ohne Lüfter!
Und die Bauart der Anlage bzw. die Art wie der Motor eingebaut ist lässt einfach keine andere Art der Überprüfung zu!
Das mit den Stromüberwachungsrelais ist schon ganz gut!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist, es handelt sich hierbei um eine Art Rohrmotor!

was treibt dieser motor an? drehüberwachungen sollte man sowieso immer gegenüber der antriebsseite installieren, f.e. bei einem förderband an der umlenkung, die nicht die antriebsumlenkung ist ...

(über den sinn und unsinn von zuvielen ausrufezeichen möchte ich hier nicht referieren .... :rolleyes: )
 
Oder

von ABB Stromwandler mit Kontakt. Die schalten bei ~ 30 % ein und werden genau für solche fälle ( Selbsthaltung Ex- Bereich...) verwendet.

Greetz, Tom

Ping mich an, wenn Du Fragen hast...
 
Die Motoren treiben Walzen an!
Die von aggresiven Medien umgeben sind.
Wnd wie sieht es mit Transistoren oder Optokopllern oder ähnlichem aus?
 
Wnd wie sieht es mit Transistoren oder Optokopllern oder ähnlichem aus?
Natürlich kannst du eine Stromüberwachung mit elektronischen Bauteilen selbst bauen. Ob der Aufwand sich rechnet ist die zweite Frage.
Leider bin ich kein Elektronikspezialist und kann dir auf dem Gebiet nicht weiterhelfen.

Hier noch eine einfache Stromerkennung mit einem
AC-Elektronik-Stromwandler
http://www.eltrotex.at/fabriken/ziehl/pdf/stwa1.pdf

Gruss Hoyt
 
Du kannst auch ein beliebiges Relais nehmen, die Spule abwickeln (schneller: runterschneiden) und nachher mit recht dickem Draht wiederbewickeln. Rezept:
- Dein Verbraucher brauche 2,5 A. Bei 2,2A soll das Relais anziehen.
- Beliebiges AC-Relais nehmen, an Stelltrafo hängen, Spannung hochdrehen, bis es anzieht. Strom messen. Wicklung außen messen. Wicklung runterschneiden, Kerndurchmesser messen. Aus Drahtstärke, Spulenwiderstand und mittlerem Durchmesser Windungszahl errechnen.
- Aus Windungszahl und Strom Durchflutung errechnen
- Aus Durchflutung und Sollstrom (z.B. 2,2A) neue Windungszahl errechnen.
- Mit passend dickem Draht neue Wicklung aufbringen
- In Reihe zum Verbraucher schalten.
Noch schneller: Wicklung runter, 10 - 30 Windungen dicken Draht drauf, dann Strom zum Anziehen messen und damit Dreisatz rechnen.
 