    Ich suche einen Stromwandler zum durschschleifen einer Phase Max 1A und 4-20mA als Ausgangssignal.

    Ich konnte bisher nur 5A oder 20A Ausführungen finden und mehrmaliges Durchschleifen der leitung will ich eigentlich vermeiden.
    Zitieren Zitieren Stromwandler 1A AC ------4-20ma  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2005
    Ort
    49586 Neuenkirchen
    Beiträge
    329
    Danke
    30
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo JensCS,

    also wir nutzen die Stromwandler von MBS:
    http://www.stromwandler.de/mbs/downl.../swmu/swmu.pdf
    SG Farinin

  3. #3
    Registriert seit
    06.06.2004
    Beiträge
    76
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo JensCS,

    gute und einfach zu programmieren die Wandler von Phönix.

    http://eshop.phoenixcontact.com/phoe...loadFrame=true

    Gruß Christian

  4. #4
    Registriert seit
    11.05.2007
    Beiträge
    194
    Danke
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge

  5. #5
    JensCS ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.04.2008
    Beiträge
    82
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die Antworten.

    Die Wandler von MBS sind genau das richtige.

    Da bekommt man auch eine Ausführung für 1A

Ähnliche Themen

  1. Stromwandler 0-400A nach 0-10V/4-20ma
    Von Baal im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 20:50
  2. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  3. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  4. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •