Hallo zusammen,

wir haben eine Baugruppe in unseren Anlagen die mit HF Leitungen (40kHz ) angeschlossen werden muss.

Vom Hersteller bekommen wir aber nur 7,5m lange Leitungen, mit der Anmerkung längere Leitungen würden Probleme machen....

Gibt es da Gründe dafür ?

Kan man da nicht einfach 20m lange Leitungen anschließen...
 
Hallo,

der Hersteller denkt sich da schon etwas dabei. 40kHz ist zwar noch lange nicht HF, aber auch bei so "niedrigen" Frequenzen verschlechtert ein Kabel das Singnal u.U. gewaltig. (HF ist ab 3MHz, Mittelfrequenz 20kHz bis 3Mhz, Niederfrequenz bis 20kHz).

Der Hersteller der Baugruppe kann Ihnen eventuell genauere Informationen geben. Vieleicht gibt es eine Möglichkeit, längere Kabel zu verwenden (z.B. Kabel besserer Qualität als vom Hersteller vorgegeben), vieleicht auch nicht.

Wir hier können Ihnen mit den Informationen die Sie uns gegeben haben nur sagen, daß der Hersteller Recht haben kann (und das ist sehr warscheinlich - er kennt sein Produkt).

Bernhard Götz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

meine Firma stellt HF-Generatoren her. Allerdings mit 27,12MHz. Bei uns ist die Leitungslänge sehr wichtig, weil es sonst wirklich zu Problemen kommen kann.
Die Länge der Leitung muss (nach irgendeiner Formel) im Verhältnis zur Wellenlänge der Frequenz stehen. Ich kann mich schlau machen, wenn ich wieder in der Firma bin. Das ist allerdings erst nächste Woche.

Gruß,

Markus
 
Geistesblitz

Ich hoffe, es lyncht mich niemand, wenn das hier nicht ganz richtig ist:

Jemand hat wohl mal herausgefunden, dass (elektrische) Wellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.

Also mit ca. 300000 km/s

c=300000 km/s
f=44000 Hz

l=c/f

Leitungslänge (l) = 300000 / 40000 = 7,5

Das sollte die Lösung sein...

Bitte verbessert mich, falls ich völlig daneben liege!!!
Falls es richtig ist, war es ja fast schon zu einfach *schäm*

Schönen Gruß,

Markus
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kupfer: 0,65*c
aluminium: 0,75*c

ungefähr


Hat das Einfluss auf den Skin-Effekt? Da bin ich mir nicht ganz sicher...
Vielleicht finde ich was bei "google"


---------------

Ja, hat es... steht bei Wikipedia...
Um Doppelposting zu vermeiden habe ich das mal hier mit reingeschrieben.
Nicht das es heißt, ich führe Selbstgespräche! Obwohl das auch manchmal vorkommt...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben