    ich habe vor meine Solar-Warmwasseranlage per SPS zu regeln. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache (3 Temperaturen und eine Pumpe).
    Habe allerdings Probleme mit den vorhandenen Temperatursensoren. Auf dem Dach im Solarpanel befindet sich ein Temp-Fühler (der nicht ausgetauscht werden kann) mit folgenden Werten:

    0° C = 32650 Ohm
    10° C = 19900 Ohm
    20° C = 12490 Ohm
    30° C = 8057 Ohm
    40° C = 5327 Ohm
    50° C = 3603 Ohm
    100° C = 680 Ohm

    Ich will das Ganze mit einer Beckhoff SPS machen. Leider gibt es für diesen Fühler keine passende Klemme. Was kann ich nun tun? Hat evt jemand eine Schaltung die mir diesen Wert in ein brauchbares Signal wandelt.
    Um was für einen Fühler handelt es sich? Bezeichnung?

    MFG

    Toddy80
    Zitieren Zitieren Temperatur von Heizung mit SPS messen  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ohne jetzt nach den werten zu suchen, das hier könnte dir helfen:

    Wheatstonesche Messbrücke

    [edit]
    repök hat mich im chat angemotzt ... ja, die brücke ist nicht die schönste lösung ...
    er hat sich auch die werte angeguckt und auf einen NTC gefolgert ...
    und zotos sagte: "also nach einem passenden Wandler suchen"

    ...habe fertig
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (26.08.2008 um 21:11 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    repök (26.08.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Also der Sensor ist ein 10k Ohm NTC.

    Bei Beckhoff (als Klemme) und auch bei INOR (als Umformer) habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.

    Aber irgendwo wird es sicher was geben.

    [edit]
    http://www.rinck-electronic.de/rinck...8_D_MV-NTC.PDF
    [/edit]
    Geändert von zotos (26.08.2008 um 21:32 Uhr)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #4
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Wago :
    http://www.wago.com/wagoweb/document...t/d046102d.pdf


    Liste 2006D ungefähr 160 Euronen. ( 2 x NTC )
    Geändert von gravieren (27.08.2008 um 19:49 Uhr)
    Karl

  6. #5
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    die Klemme von Wago bring mich nichts weiter - will Beckhoff einsetzen.
    Werde zu dem 10k Ohm NTC-Fühler einen 10K in reihe schalten und an dem 10K-Widerstand mittels Klemme die Spannung messen. Durch den gemessenen Spannungswert kann ich dann die Temperatur in der Steuerung berechnen. Die ganze Reihenschaltung versorge ich dann mit einer stabilisierten Gleichspannung.

    Schönen Gruß

    Toddy

  7. #6
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    die Klemme von Wago bring mich nichts weiter - will Beckhoff einsetzen.
    Gibt es auch von Beckhoff!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  8. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Cerberus Beitrag anzeigen
    Gibt es auch von Beckhoff!
    Ni1000 und NTC 10kΩ ist nicht das gleiche ...

    kannste auch in dieser übersicht ablesen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Cerberus (29.08.2008)

  10. #8
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Ni1000 und NTC 10kΩ ist nicht das gleiche ...

    kannste auch in dieser übersicht ablesen
    Sorry, aber das habe ich auf die Schnelle überlesen. Danke fürs korrigieren!
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  11. #9
    Registriert seit
    08.02.2007
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Toddy,

    das der Fühler am Kollektor nicht zu wechseln sein soll kann ich mir nicht vorstellen, die sind meiner erfahrung nach doch öfter defekt,

    aber als alternative gibt es am kollektor bestimmt noch ein plätzchen, an
    welcher du einen Temperatursensor deiner wahl anbringen kannst.

    mfg

  12. #10
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ich denke auch das man den Fühler am Kollektor wechseln kann, allerdings ist das für mich ein großer aufwand. Unser Dach ist sehr steil und ich bin nicht höhenfest.
    Wo kann man da denn noch einen Sensor setzen? Ich würde es so verstehen, dass der Sensor im Kollektor sitzt.

Ähnliche Themen

  1. Heizung mit 4 Heizelementen
    Von datasys im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 17:28
  2. Kleinsteuerung für Heizung
    Von Erzengel im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 19:02
  3. Heizung Steuerung
    Von Maders im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 04:35
  4. Viessmann Heizung an SPS
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:34
  5. Heizung im EX-Bereich
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 20:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •