Ja dann müsste es doch so richtig sein wie ich bereits im 3. Post geschrieben habe:

2x 15V DC Netzteile

Netzteil 1:
Plus mit VSS+ verbinden
Minus mit GND verbinden

Netzteil 2:
Plus mit GND verbinden
Minus mit VSS- verbinden
 
Ich denke mal man findet auch noch solche Netzteile mit höherem Ausgangsstrom, man muss nur etwas länger danach suchen oder mal bei so einem Hersteller oder Lieferanten nachfragen.

Da ichs aber selbst nicht brauche, werde ich das nicht übernehmen.
 
Hallo.
Ich hätte noch eine abschließende Frage zum Thema, ich habe gesehen das hier GND schon einmal auf PE verbunden war.
Darf man das, soll man das?
 
Also Jungs, tut mir ja leid, wart ihr in Elektrotechnik irgendwie krank?

Natürlich kann man den GND erden, das ist auch in >90% aller 24V DC Netze so,
und schlimmer noch, die einzige Alternative dazu wäre eine Isolationsüberwachung.

Was passiert nun bei einem Erdschluss:
Richtig: Wenn GND auf Erde kurzgeschlossen wird, passiert überhaupt nichts,
Wenn + oder in dem Fall auch - auf GND geschlossen wird gibts einem simplen Kurzschluss,
was zum fliegen irgend einer Sicherung führen sollte.


Zu der Netzteilproblematik:
Murr hat Netzteile mit 15V DC Ausgangsspannung, diese kannst du dann ja wie in Post #3 beschrieben anschliessen.

Mfg
Manuel
 