    Hi @ll,

    ich bin momentan irgendwie verwirrt, da ich mit einem Kollegen auch schon drüber gesprochen hatte und wir zu dem momentanen, meiner Meinung nach falschen Ergebnis gekommen sind.

    Es geht um zwei E-Heizungen die jeweils 7.5kW, zusammen also 15kW, Leistung haben. Beide Heizungen sollen an eine Zuleitung angeschlossen werden. Wenn mich meine E-Technik Erinnerung nicht trübt, sind das dann 5kW und ca. 22A pro Phase. Ist doch richtig, oder?

    Kann ich dann ein 5x4mm² Kabel als Zuleitung mit 32A CEE Stecker, sowie den Hauptschalter "Moeller P1-32/EA/SVB" verwenden?

    Steh ich irgendwie aufm Schlauch oder ist das so alles richtig?

    Verwirrte nächtliche Grüße
    Max
    Reply With Quote Reply With Quote Verwirrung bei Berechnung des Stromflusses  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2008
    Location
    55452
    Posts
    30
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo, wie sind die Heizungsanlagen denn verschalten Stern oder Dreieck?

    Grüsse
    Reply With Quote Reply With Quote Verschaltung?  

  3. #3
    Join Date
    10.10.2008
    Posts
    43
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hi,

    der Anschluss erfolgt im Stern. Achtung, dummer Spruch: Passt irgendwie zur Weihnachtszeit.

    Gruß
    Max

  4. #4
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,423
    Danke
    612
    Erhielt 762 Danke für 598 Beiträge

    Default

    Hallo Max,

    I = P / (U * SQRT(3)) --> ca. 22A bei 15kW und 400V. Müsste stimmen.


    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  5. #5
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    439
    Danke
    31
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge

    Default

    Ein Herd hat bis zu 11 kW, wird mit 3 x 16 A abgesichert und mit 5 x 2,5 (evtl. 1,5 angeschlossen.

    Deine 22 A ergeben je nach Verlegeart ab 2,5 aufwärts, meist 4mm², der HS passt auch.

    Evtl. verlangt der Hersteller eine kleinere Vorsicherung, also Einzelanschluss?

  6. #6
    Join Date
    10.10.2008
    Posts
    43
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hi,

    ok, gut. Und wenn bei Produktbeschreibungen (wie z.B. bei diesem Moeller Schalter) von einem Nennbetriebsstrom die Rede ist, ist auch der Strom pro Phase gemeint!?

    Bei dem Schalter steht in den Technischen Daten eine "Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter AC-23A" für 400V von 15kW. Inwiefern kann man von so einer Angabe auf eine reine ohmsche Last Rückschlüsse ziehen?

    Gruß
    Max

  7. #7
    Join Date
    10.10.2008
    Posts
    43
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hi @Ludewig,

    geplant ist, beide Heizungen getrennt voneinander abzusichern, jeweils mit 20A D02 NEOZED-Sicherungen.

    Gruß
    Max

  8. #8
    Join Date
    30.08.2008
    Location
    55452
    Posts
    30
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln

    Also folgendes:

    Wenn die Heizung 7,5 kW in Sternschaltung leistet nimmt sie die auch auf, wenn sich die 7,5 kW auf Dreieckschaltung beziehen muss man noch durch drei teilen.
    Gehen wir davon aus das sich die 7,5 kW auf Sternschaltung beziehen, dann haben wir 7500W/(400V*WURZEL(3)) = c.a. 11A bei zwei Heizungen also wie bereits geschrieben 22A.
    soweit schonmal richtig.

    Zum Schalter P1-32/EA/SVB:
    Laut Moeller schaft der Lasttrenner bei 400V die geforderten 15kW. Ist zwar genau die Grenze, aber da ja keine Induktivitäten oder ähnliches, Ein- und Ausschaltströme hervorrufen, wird er es überleben.
    Bei der Zuleitung würd ich rein nach Gefühl auch zu 4mm² greifen.
    Allerdings kommt die Länge und der damit verbundene Spannungsfall eventuell noch zu tragen. Wenn die Leitungslänge nur 2-3 Meter beträgt, ist das nicht tragisch.

    Ich hoffe ich konnte helfen,

    Gruß bluesky
    Last edited by bluesky; 28.11.2008 at 13:24.

  9. #9
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,423
    Danke
    612
    Erhielt 762 Danke für 598 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Löwensenft View Post
    ..Inwiefern kann man von so einer Angabe auf eine reine ohmsche Last Rückschlüsse ziehen?..
    Du bist mit einem 32A-Hauptschalter auf jedem Fall auf der sicheren Seite, würde mein Chef sagen.


    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  10. #10
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by bluesky View Post
    Hallo, wie sind die Heizungsanlagen denn verschalten Stern oder Dreieck?

    Grüsse
    Hallo,

    erklär uns mal, was die Schaltung der Heizelemente für eine Rolle spielt, wenn´s um den Strom in der ZULEITUNG geht




    MfG

Similar Threads

  1. TIA F0 Berechnung bei Anlagensteuerung
    By Magni in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 15.09.2018, 09:45
  2. Berechnung des 1. Advent mit CoDeSys 2.3.9.x
    By guwen in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 8
    Last Post: 07.12.2013, 23:05
  3. Step 7 Berechnung des Füllstandes
    By Stift1802 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 05.07.2013, 11:30
  4. Berechnung des Gewichts
    By franklin89 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 30.05.2012, 07:38
  5. Berechnung der Drehzahl bei FU
    By Stift1802 in forum Antriebstechnik
    Replies: 3
    Last Post: 25.08.2008, 20:07

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •