Verwirrung bei Berechnung des Stromflusses

Löwensenft

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi @ll,

ich bin momentan irgendwie verwirrt, da ich mit einem Kollegen auch schon drüber gesprochen hatte und wir zu dem momentanen, meiner Meinung nach falschen Ergebnis gekommen sind.

Es geht um zwei E-Heizungen die jeweils 7.5kW, zusammen also 15kW, Leistung haben. Beide Heizungen sollen an eine Zuleitung angeschlossen werden. Wenn mich meine E-Technik Erinnerung nicht trübt, sind das dann 5kW und ca. 22A pro Phase. Ist doch richtig, oder?

Kann ich dann ein 5x4mm² Kabel als Zuleitung mit 32A CEE Stecker, sowie den Hauptschalter "Moeller P1-32/EA/SVB" verwenden?

Steh ich irgendwie aufm Schlauch oder ist das so alles richtig?

Verwirrte nächtliche Grüße
Max
 
Ein Herd hat bis zu 11 kW, wird mit 3 x 16 A abgesichert und mit 5 x 2,5 (evtl. 1,5 angeschlossen.

Deine 22 A ergeben je nach Verlegeart ab 2,5 aufwärts, meist 4mm², der HS passt auch.

Evtl. verlangt der Hersteller eine kleinere Vorsicherung, also Einzelanschluss?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ok, gut. Und wenn bei Produktbeschreibungen (wie z.B. bei diesem Moeller Schalter) von einem Nennbetriebsstrom die Rede ist, ist auch der Strom pro Phase gemeint!?

Bei dem Schalter steht in den Technischen Daten eine "Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter AC-23A" für 400V von 15kW. Inwiefern kann man von so einer Angabe auf eine reine ohmsche Last Rückschlüsse ziehen?

Gruß
Max
 
Also folgendes:

Wenn die Heizung 7,5 kW in Sternschaltung leistet nimmt sie die auch auf, wenn sich die 7,5 kW auf Dreieckschaltung beziehen muss man noch durch drei teilen.
Gehen wir davon aus das sich die 7,5 kW auf Sternschaltung beziehen, dann haben wir 7500W/(400V*WURZEL(3)) = c.a. 11A bei zwei Heizungen also wie bereits geschrieben 22A.
soweit schonmal richtig.

Zum Schalter P1-32/EA/SVB:
Laut Moeller schaft der Lasttrenner bei 400V die geforderten 15kW. Ist zwar genau die Grenze, aber da ja keine Induktivitäten oder ähnliches, Ein- und Ausschaltströme hervorrufen, wird er es überleben.
Bei der Zuleitung würd ich rein nach Gefühl auch zu 4mm² greifen.
Allerdings kommt die Länge und der damit verbundene Spannungsfall eventuell noch zu tragen. Wenn die Leitungslänge nur 2-3 Meter beträgt, ist das nicht tragisch.

Ich hoffe ich konnte helfen,

Gruß bluesky
 
Zuletzt bearbeitet:
Und

wie es sich auswirkt, wenn die 'Black box' Heizung im Stern der Dreieck geschaltet ist, aber 400V, 7,5kW druffsteht?

Das erläutere mal plz...

Greetz, Tom
 