    Ich habe ein kleines Problem,
    ich soll für einen Kumpel und dessen selbstgebaute CNC eine kleine Schrittmotorsteuerung basteln.

    Nun hat der bei Ebay eine IMS IM483 Schrittmotorsteuerung und eine FX0S-10MT-DSS gekauft

    Nun das Problem, die Eingänge Step Clock / Direction müssen auf Masse gezogen werden.
    Das Problem, die Ausgänge der Mitsubishi SPS sind Source, also plus-schaltend,
    gibt es da eine einfache Möglichkeit?

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).
    Reply With Quote Reply With Quote Schrittmotorsteuerung  

  2. #2
    Join Date
    06.07.2007
    Posts
    2,839
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Default

    Kannst du nicht zwischen die Motor-Eingänge und Masse Transistoren oder Relais setzen und diese mit deinen SPS-Ausgängen ansteuern?
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  3. #3
    Join Date
    28.03.2008
    Location
    im wunderschönen Elbtal
    Posts
    686
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Default

    Die Mitsubishi SPS kann man doch umschalten zwischen NPN/PNP Inputs...
    Oder geht das bei der nicht, habe noch nicht ins Handbuch geschaut, aber bei denen die wir im Einsatz haben/hatten ging es bei allen...

    Viele Grüße

  4. #4
    Join Date
    06.07.2007
    Posts
    2,839
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Homer79 View Post
    Die Mitsubishi SPS kann man doch umschalten zwischen NPN/PNP Inputs...
    Oder geht das bei der nicht, habe noch nicht ins Handbuch geschaut, aber bei denen die wir im Einsatz haben/hatten ging es bei allen...

    Viele Grüße
    Also wenn ich das richtig verstanden habe will er mit seinen SPS-Outputs die Motorsteuerung-Inputs schalten.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  5. #5
    Join Date
    28.03.2008
    Location
    im wunderschönen Elbtal
    Posts
    686
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Default

    Achso, wirst Recht haben, habsch nicht richtig gelesen

  6. #6
    Join Date
    12.02.2008
    Location
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Posts
    425
    Danke
    8
    Erhielt 88 Danke für 72 Beiträge

    Default

    habe mir eben mal die schrittmotoransteuerung angesehen und habe so auf anhieb nicht gefunden, das die Eingänge gegen Masse geschaltet werden sollen

    Aber egal. Du könntest die Eingänge der Schrittmotorsteuerung über einen Widerstand auf Masse legen. Die Ausgänge der Mitsubishi legst Du dann parallel auf die Eingänge der SM-Endstufe. Wenn der Ausgang der Mitsu auf High geht, ist dann auch der Eingang der SM-Endstufe High. Wenn der Ausgang der Mitsu auf 0 wechselt, hat die SM-Endstufe wieder Masse-Potential. (Wenn ich soweit alles richtig verstanden habe...)

  7. #7
    Join Date
    11.07.2004
    Posts
    1,735
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Default

    Evtl. geht da ein Optokoppler, kommt aber auf die Schaltfrequenz an.

  8. #8
    MSB's Avatar
    MSB is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    7,028
    Danke
    337
    Erhielt 1,597 Danke für 1,339 Beiträge

    Default

    Also vielen Dank für die Antworten,
    mir ist jetzt selbst noch eine Idee gekommen, die nach einem ersten Test auch gut funktioniert.

    Einfach vom Eingang des IMS an +V0 und Y* auf - .

    Schaltfrequenz sind von 0,1 - 2 kHz.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #9
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    Danke
    9
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Hallo
    Nun das Problem, die Eingänge Step Clock / Direction müssen auf Masse gezogen werden.

    Das Wundermittel ist da eigentlich immer das ULN2804 'Transistorarray' (7-8 Eingänge/Ausgänge gegenüberliegend). Geht von 3,x bis 50Vcc, kostet 20ct. und macht locker auch bis über 20kHz.
    Mit dem jeweiligen SPS (+24V) Transistorausgang auf einen Eingang zieht der bei 'plus' dann auf der Ausgangsseite auf GND.
    Das lässt sich auch gut im Streifenraster mit Optokopplern 'layouten', bzw. wenn gewünscht erweitern - 8-fach ULN und vierfach Koppler passen genau 'hintereinander', sofern man nur jeden zweiten Transistorpfad des ULN belegt.

  10. #10
    MSB's Avatar
    MSB is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    7,028
    Danke
    337
    Erhielt 1,597 Danke für 1,339 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich häng das jetzt einfach noch hier mit an,
    da es sich um die gleiche Anlage handelt.

    Ein großes Problem bei der Inbetriebnahme war, das der Motor sich nicht richtig gedreht hat,
    sondern mehr hin und her gesprungen ist, mit leichter Tendenz in die "richtige" Richtung.

    Nach längeren Forschen, durchmessen des Kabels usw. habe ich (durch Zufall) festgestellt,
    das sobald ich den Schirm des Motorkabels in die Luft hänge, der Motor normal (rund) läuft.

    Hat dafür irgendwer eine halbwegs sinnvolle Erklärung?

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Similar Threads

  1. Schrittmotorsteuerung TB6560 mit S7 1200
    By Beginner13 in forum Elektronik
    Replies: 8
    Last Post: 10.08.2016, 10:08
  2. Schrittmotorsteuerung S7-314C-2 DP/PN
    By hoschi7 in forum Antriebstechnik
    Replies: 14
    Last Post: 19.06.2013, 14:16
  3. Schrittmotorsteuerung mit S7-1200
    By Deep Thought in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 16.10.2012, 07:44
  4. Schrittmotorsteuerung BC9100/KL2541
    By jusi in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 20.01.2010, 15:32
  5. Schrittmotorsteuerung mit CPU 314C-2PtP
    By DrBecks in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 26.09.2005, 17:10

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •