    Hallo,

    das Schütz soll mit den 24 V DC der SPS angesteuert werden.

    Mr.Spok schrieb:
    Die Wago-Busklemme Typ 750-523 schaltet 16A /230V da brauchste kein externes Relais mehr.
    Diese Busklemme ist aber für 230 V AC. Ich suche allerdings, wie schon mehrfach erwähnt, ein Schütz für Gleichspannung, das einen DC-Motor 220VDC/8A (bzw. 6A müsste ausreichen) schaltet. Ich hoffe, dass noch jemand solche Schütze kennt und sie mir nennen kann, da es solche Schütze anscheinend nur sehr sehr selten gibt.

    MfG
    Tobi

  2. #22
    Join Date
    16.05.2008
    Location
    CH-8280 Kreuzlingen
    Posts
    141
    Danke
    5
    Erhielt 47 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Hallo Tobi

    Natürlich findest Du solche Schützen. Allerdings musst Du ein Leistungsschütz einsetzen, das, wie ich schon oben erwähnt habe, die entsprechenden Leistungs-Kontakte, die für die vorgegebene Belastung ausgelegt sind, aufweist (DC, Schalthäufigkeit etc.).

    Wie ich schon bemerkt habe, kann eine solche Schützenspule in der Regel nicht direkt von der SPS angesteuert werden. Für einen elektronischen SPS-Ausgang ist die Last einfach zu gross.

    Es besteht jedoch die Möglichkeit, SPS-Relais-Ausgänge einzusetzen. Diese Kontakte sind höher belastbar.

    Nochmals, nachstehende Lösung habe ich angewendet und diese hat sich sehr gut bewährt.

    Einen Leistungsschütz mit einer Spulenspannung von 230VAC mit einem Zusatzmodul versehen für die Ansteuerung des Schützes von der SPS.

    Solche Vorsatzmodule sind wahrscheinlich bei den meisten Schützenherstellern erhältlich. Diese Module werden mit 230VAC vorgespannt. Zusätzlich ist ein Eingang, der geeignet ist für SPS-Ansteuerung, vorgesehen. Damit ist es möglich, ein so grosses Leistungsschütz über diesen zusätzlichen Modulanschluss direkt über die SPS anzusteuern.

    Gruss

    Hans

  3. #23
    Join Date
    24.06.2006
    Posts
    21
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Tobi,
    eines der von mir weiter oben erwähnten Koppelschütze sollte geeignet sein.

    Es gibt von Siemens ein Koppelschütz, das bei Reihenschaltung von den drei Hauptdtrombahnen nach Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 (Neben- und Reihenschlußmotoren) bei 220V bis 10A schalten kann.
    Die Spulenleistung bei diesem speziellen Schütz beträgt 4,2W bei 24 V DC.
    Der Typ ist 3RT1024-1KB40. An dem Grundschütz sind leider keine Hilfskontakte dran. Das Schütz kann noch mit 2Hilfskontakten erweitert werden.

    Gruß
    Maier21
    Last edited by maier21; 22.12.2008 at 12:36. Reason: Habe statt Reihenschaltung in der ersten Antwort Parallelschaltung geschrieben.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu maier21 für den nützlichen Beitrag:

    bayerntobi (21.12.2008)

Similar Threads

  1. Schalten von Relais verzögern (Lichtschalter mit Relais)
    By Darkghost in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 15
    Last Post: 08.10.2017, 11:45
  2. Motor mit hoher Drehzahl
    By Oliver in forum Elektronik
    Replies: 6
    Last Post: 20.11.2015, 12:35
  3. Replies: 22
    Last Post: 11.08.2015, 09:39
  4. Motorschutzschalter für Mehrere Leistungen
    By Elazul in forum Antriebstechnik
    Replies: 2
    Last Post: 22.08.2013, 11:14
  5. Servomotoren mit hoher Leistungsdichte
    By whatisnesps in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 13.06.2006, 10:13

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •